发表于 2008-5-24 11:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
图中DN40管为什么在电动阀两侧采用变径DN40~DN32,而不直接采用40管联接(电动阀也是的DN40的)
, S. x5 e5 r$ x8 S. J$ t6 K这样做有什么好处?7 t0 e4 \! N( K7 n
请各位大虾路见不平一下,小弟先谢谢了!& T. ?. T3 r% M# J
+ c) p: l& g  w6 l/ _  P
[ 本帖最后由 chsdragon 于 2008-5-24 11:56 编辑 ]
未命名.GIF
发表于 2008-5-25 21:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
先得了解一下配管的背景
发表于 2008-5-26 08:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这样的管线常有。一个是缩径后便于控制阀的调节控制。。再就是有些调节阀的通径造成的。。所以遇到这样的阀门需要变径。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-26 11:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
回三楼:比较支持“一个是缩径后便于控制阀的调节控制。”,能说得在详细点吗? 图中的通径是一样的,不存在第二种情况
发表于 2008-5-27 07:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
具体的如何调节我就不太清楚了,因为控制阀属于仪表专业的:)
2 I' ~5 P5 t* u5 i1 y不过我们公司遇到这样一个项目。。。工人把6“的管子和4”的管子装反了。。。。造成之前选定的4”阀用不了。而且把6“阀装在管线上也起不到很好的调节作用。! d( e2 ~: s5 z2 k, i5 N  u
所以最后通过两个大小头将调节阀改为4”,调节起来就没有问题了。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-7-24 10:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
从图上来看,电动阀通径或许是楼主所说的DN40,但其联接用的对焊法兰通径应该是DN32,这样与外管的联接为了避免不错边,只好用了变径.