1000mm2 软铜绞线载流量有多少??那家厂做得较好
发表于 2008-5-25 13:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1000mm2有这么大的软铜线吗?
发表于 2008-5-25 13:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
没有用过这么大的软铜线
 楼主| 发表于 2008-5-25 20:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
软铜绞线 见下图
软铜绞线.jpg
软铜绞线2.jpg
发表于 2008-5-26 19:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查一下书吧,安全载流量与有无护套、安装方式及使用环境都有关系 .一般来讲每平方毫米不低于10A电流.
头像被屏蔽
发表于 2008-5-26 20:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-27 14:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
导线的经济电流密度×导线截面积就可以了) N. j" e0 p- b+ h
以下为各类导线经济电流密度值 A/mm2! L) F4 X. g% L1 r
导线类型        T=3000h以下 T=3000~5000h T=5000h以上% h. {* n" @7 B5 X" P$ s
铜导线          3.0                     2.25                         1.75
& K& v2 A! ]2 Y/ {0 M0 M铝导线钢芯铝线  1.65                   1.15                         0.92 {+ Q7 `2 j; v, O- o: ~
铜芯电线        2.5                       2.25                         2.0
& l0 X6 s# u2 O6 V7 q. z铝芯电线       1.92                      1.73                        1.54/ O* Q* D; a; @3 ~

% V7 l- W& N) b, O# k# f选用那个经济密度,具体要看你的使用位置和方式了,
发表于 2008-5-27 16:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有这么大的吗,也不知道你那电缆是做什么用呢?
) t9 F: h8 _8 Z) V要是负荷真的很大,建议多设两个变电站不行吗?3 E- z3 t# y0 o; x& b; H
对于大功率设备建议采用高压设备,这样电流小,损耗小.
发表于 2008-5-27 16:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
有这样的的电流?换成管母线吧!好像没有这样用的!
发表于 2008-5-28 07:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你这个线直径达到36MM,我也没用过这么大的,但电流选用是按电流密度来的,一平方毫米应不超过7楼所说
发表于 2008-5-28 08:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我在做电流互感器试验时要用到大电流导线,我们是在短时工作时,电流密度在10A左右是安全的。
发表于 2008-5-28 10:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有用过这么大的
2 \; {0 S$ y5 ^来学习下
发表于 2008-5-30 21:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
原帖由 yjybd 于 2008-5-27 14:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( q! V0 Z5 r: _" F% |. B- v
导线的经济电流密度×导线截面积就可以了) V/ D& B2 m8 C; X: A' o: Q4 e
以下为各类导线经济电流密度值 A/mm2
* v! ], k) f1 v9 @  Y导线类型        T=3000h以下 T=3000~5000h T=5000h以上8 u% X( o: \# F3 e; P- w
铜导线          3.0                     2.25                         ...
# c: |/ G9 a+ t8 Y! K+ W
上述导线经济电流密度计算是正确方案) {" W* K! l$ |

6 ?  ?8 H( F8 }% w但是这电缆不可考虑,这么大的截面,载流是多少了,带多少功率了,单相(电压乘电流等于功率),三相(根号三乘电压乘电流等于功率),应考虑经济运行,自己考虑吧!
4 W# B, M: K2 a; b2 k7 `9 j+ _
3 `9 i& f7 b* V. B' ?[ 本帖最后由 fanychuan 于 2008-5-30 21:30 编辑 ]
发表于 2008-6-2 22:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本人用过的最大截面积导线只有120平方,1000平方的没有见过,是用在哪里的?楼主可否告知,很感兴趣。
 楼主| 发表于 2008-6-3 00:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电解系统,用于直流大电流连接中用,通常有几十KA.电流,根据系统电流大多少,多根并联使用
发表于 2008-6-3 10:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
长见识!!!没用过。
发表于 2008-6-3 22:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 田野88 于 2008-6-3 00:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. }3 ]8 X( G6 k: X# k% N7 H9 A电解系统,用于直流大电流连接中用,通常有几十KA.电流,根据系统电流大多少,多根并联使用
8 l  E: {& c; O! U! X& t
你这个好象大多是用铜牌连接的,通常电密不超过3
发表于 2008-6-6 14:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没用过这么粗的,学习下
发表于 2008-6-8 02:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
电弧炉用水冷母线,要多根并联用,每平方值取2-3安
发表于 2008-7-14 23:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
2000A,我在电镀整流机上用过,再大发热比较高,用到2600安时可到90度以上,而且端子容易氧化,不要信那些理论,我现在严格按照一MM2二安电流来配置,再没出过任何问题,
发表于 2008-7-15 21:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电流越大,余量就需要考虑得更多。如果方便的话,建议改成铜排比较好。
发表于 2008-7-15 21:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电解行业,直流母排与电解槽相连的时候通常是使用大电缆,我见到过的都是500mm2一根。通常都是10根以上一起并联。