这样接线错在哪里* \( w  e+ Q+ l2 t
! L8 o+ v0 g- j
如图的连接方法  电机不动       请问接线错在哪里
5 {7 b5 F/ O0 J! w9 }! X: U) t% H/ b. O& v0 g
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-8 19:49 编辑 ]
3333.JPG

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 成功的求助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-8 18:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
脉冲在600HZ 左右   50%脉冲占空比
发表于 2008-5-8 18:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
555的电源地跟24V的电源地有连通了吗?
发表于 2008-5-8 19:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
不知道M4010的内部结构,但看你的图脉冲输出的三极管集电极应有上拉电阻!否则三极管没有输出
发表于 2008-5-9 14:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同感,感觉三极管缺个上拉电阻,当然前提是你电机的线都连的对的吧?呵呵。
 楼主| 发表于 2008-5-9 18:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
m4010   如图
5 G/ \4 H$ u& E& D, @2 ?/ p
; n; B) c2 M8 k9 o按照3 楼的说法连了地线还是不成功
333331.JPG
333222.JPG

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 支持你,希望你的问题早日获得解决

查看全部评分

发表于 2008-5-9 19:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你用示波器测量下脉冲输入端的信号,看看频率、电压幅度等。步进电机启动时是有要求的。
发表于 2008-5-9 19:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来给你出主意: 8 n; I) I7 P  g4 Z8 w
1。此电路控制是很简单的 ,只要掌握M0410各控制端子的光耦输入特性。
. E8 u- T, T+ W& N, M$ a. ?2。现附上二张改进的图纸,供你调试用。 / y1 x0 F  w: [) j0 O, o
3。若照此附图,还有问题,请继续发问。:call: (我看一般是能解决啦!8 U$ ]* V0 f7 F5 t! ~
fen-1.JPG / [2 D- ?' g# Q/ E0 _( Y* _3 `

& ]& V- H/ @! f- d$ T; f[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-5-11 12:51 编辑 ]
fen-0.JPG

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助,费心了

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-5-11 10:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
XIEXIE   谢谢楼上的几位朋友   
' w3 l! o9 _7 F" o4 M( B9 t" B1 p" j
按上面的接线仍然动不起来  郁闷得很啊  看来只有找厂家问问了   谢谢各位
发表于 2008-5-11 11:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你可以断开使能信号试试!有的驱动器是使能信号断开时动作,接通时不动作.

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 应助,这可能是正确答案

查看全部评分

发表于 2008-5-13 19:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
10楼说的有道理!
4 o- B; B; b( D' g0 c4 W8 Z0 v我不支持连接地线的做法,6楼的图很明显驱动器本身有光隔,连上光隔就失去意义了!而5V与自身的地已构成了回路,不需要再连接了。 
7 |  O$ v6 p, {0 \我在4楼说的上拉电阻,驱动器本身也自带了。
- P3 P; R! o* W' k8 r所以我支持10楼说的将使能信号反相一下试试!/ {/ d0 i+ D$ L0 m: [7 [* W" s1 O
如果还有问题可能有以下原因,楼主自查! `. l: d* b* [- j0 v1 B
1、驱动器、步进电机损坏,如果是新的这种可能性很小;( l( g2 |% s" n
2、脉冲信号频率不在启动频率允许的范围内,这就要求楼主针对所选电机检查启动频率、最高频率、升速曲线
8 o, W, \- {1 K6 S  H
% I! S4 ^# q$ M- V6 d[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-5-13 19:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-17 11:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢大家帮忙   我跟厂家联系了一下  发现有两个错误2 k5 H) M! }" M: k  F
一是驱动器内部有个跳线   对输入频率有要求  默认是1000HZ---2000HZ  要打开盒子设置
7 b3 A0 Z7 B! S5 w1 B) j, m' v/ {二是24V电源问题   用稳压电源的话电流不够大   要用变压器加振流的方法提供
2 ]6 }6 K8 O. U' {% M. Q
1 o) T. {( D) L. q) i1 g* |5 S再次谢谢大家帮忙!!