在实际的三相四线及三相五线系统的接地接零布线中,或多或少地产生一些软性故障,特别是一些私企,更是普遍地不怎重视此类问题.很长时间都未温故其中原理,望众论友结合实际来谈一谈此类问题.
发表于 2008-4-24 15:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先,优先考虑三相五线制供电方式。
发表于 2008-4-24 17:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先,保护接零与三相四线这样的提法并不是严谨的,特别是保护接零这种说法我个人认为有问题。就通常的低压配电方式来说,最常见的TN-C系统,应当是我们最常用的“三相四线制供电系统”,有三根相线和一根PE-N线,电器的非带电导体部分应到接到PE-N线上,防止触电事故对人员的伤害,而这样做的理论依据是这根线能够起到PE(保护接地)线的作用,并不是因为这根线是零线(中性线,N)。如果把这种接法成为“保护接零”似乎并不妥当。如果是三相五线制供电(TN-S)系统似乎能够更好理解,这类系统中除了三根相线以外还有分别的PE线和中性线。显然机壳应当接到PE线上去,决不能接到N线(零线)上面。' f' O8 d& Q/ @6 N
另外前不久在报纸上了解到Haire 的“防电墙”技术被加入到最新的IEC 60204标准中了,这一技术就是对付接地不良的可能对使用者造成危害的。不知道有没有高人知道这种技术的原理

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-4-24 18:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
所谓“防电墙”技术,相当于在人体和水之间设置了一个“电阻”。如果一旦发生热水器漏电现象,这个“电阻”可在瞬间对电压进行分流,以确保人身安全。经过反复试验,“防电墙”技术的运用,有效地对热水器出现的各种漏电情况起到绝缘保护作用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-4-24 18:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我只知TN-S系统中有工作零线和接地(保护)零线的说法.
发表于 2008-4-24 19:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

标准的TN-S(即三相五线制)系统

标准的TN-S(即三相五线制)系统,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。如下图:
未命名.JPG

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-4-26 08:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
现在大多采用中性点接地,矿山采用中性点不接地的供电方式,
发表于 2008-4-26 08:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1、为什么矿山采用中性点不接地的供电方式?
! K; p' @2 M. B8 U% }- j; X2、“接地”是指大地吗?
发表于 2008-4-26 09:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
保护接零9 F) a) l# c' S
    在变压器中性点直接接地的380/220V三相四线制电网中,防止触电的最可靠措施是将电力设备的外壳与零线连接起,这叫做保护接零,如图4所示。这样,当设备某相接地碰亮时,形成该相线对零线的单相短路,促使开关或熔断器迅速跳闸或熔断,切断故障设备电源,避免触电危险。运行实践表明,在采用保护接零的电网中,零线仅在电源处接地是不够安全的,还必须在低压线路的终端接地;室内将零线与配电屏、控制屏的接地装置连接起来,这叫做重复接地。采用重复接地的原因是+ h7 K; K3 m' v1 t9 U: I$ C4 x) j/ \
   保护接零电网运行中的注意事项如下:% J1 d5 g2 w# Z* S( f' _
1.严防零线断线。为此,要做到:(1)零线上不许单独装设开关或熔断器。若采用自动开关,只有当过流脱扣器动作后能同时切除相线时,才允许在零线上装设过流脱扣器。(2)零线的截面不宜小于:当相线(铝绞线或钢芯铝绞线)截面为70mm2以下时,与相线截面相同;相线截面在70mm2及以上时,不宜小于相线截面的50%。(3)保证施工质量,加强维护检查。
6 f/ s; |2 C) F6 i: @9 H/ Q2.由同一台变压器供电的电网中,不允许有些设备采用保护接地,有些设备采用保护接零。
* q5 y+ q2 R0 e  Q4 `' Q4 n3.严防变压器中性点接地线断线。+ W% E" w8 x4 U' {' i4 G
4.当电网装有漏电保护器时,不能采用重复接地。否则,漏电保护器不能投入运行。
% S4 {8 n' V% @5 t1 A# A5.接地装置应符合要求。2 R) `: b4 p5 M% V/ t* }
      保护接地
5 N( t% G9 `7 {& E: h9 ]4 o! Z5 z6 x& r  保护接地系指将电力设备(如变压器、电动机等)的外壳、配电装置的金属框架或围栏及配电线的钢管和电缆金属外皮用金属导体与埋入地下的接地体连接起来。
6 t1 ], E; L4 u1 R3 T* T7 ^    在变压器中性点不接地的系统中,当人体触及未采用保护接地的漏电设备外壳时,由于线路对地有电容。或线路某处绝缘不好,就会有电流流过人体造成触电,采用保护接地后,接地故障电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过(见图1),流过每一条通路的电流与其电阻成反比。一般情况下,人体的电阻远大于接地体的电阻,所以流过人体的电流很小,从而可避免或减轻触电伤害。接地电阻愈小,流过人体的电流也愈小,保护作用愈大,但耗费钢材多、投资大。接地电阻过大或接地线发生断线时,流过人体的电流就要加大,增加了触电的危险。
- k3 \- Y0 Q6 j采用保护接地时,接地电阻的大小对人身安全极为重要。为此,接地装置应符合下列要求:
2 r  z$ c/ D& q, R# l1.接地装置(含接地体和接地线)应有足够的机械强度和一定的抗腐蚀能力。不得在地下用裸导体作为接地体或接地线。携带式用电设备,应采用多股软铜线的专用芯线接地,截面积不应小于15mm2
  n/ h! p. y& B) d  T6 }) e2.接地装置的连接要牢固可靠。地下接地装置的连接应采用焊接。当采用搭接焊时,搭接长度应为扁钢的两倍(且至少三个棱边焊接)或园钢直径的6倍。接至电力设备上的接地线应采用螺栓连接,并加装弹簧垫片,以防螺帽松动。电力设备的每个接地部分,应用单独的接地线与接地体或接地干线连接。2 C$ g! C! ^- i2 F6 g
3.接地电阻要符合上述要求,且每5年至少测量一次。当发现接地电阻值大于规定值的20%及以上时,应增加接地体。
4 D* K* C% A5 |) a% ?4.做好日常的运行维护检查,严防接地线断线。8 J$ A+ d% D- a6 n

# G7 Z) v, G/ F1 L; d  B. Y1 h: ]! N[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-4-26 09:33 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-4-26 10:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还请楼上的把相关的图贴出来。
- y3 L$ Y  _5 j+ ]; P6 c; ?谢谢。
发表于 2008-4-26 16:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
以前都是用三相四线制,零线地线共用,正常工作时零线有一定电流流过,容易出现接触不良、断线等故障,而一旦零线出了问题会严重影响安全。现在一般都采用三相五线制,正常情况零线通过不平衡电流,地线没有电流通过,不容易发生故障,一旦出现接地故障,电流就会从接地线流过,不会影响安全

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 参与讨论!

查看全部评分

发表于 2008-4-28 09:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
所以还是推荐三相五线制。