这种三相电机电流正不正常,37KW 星三角起动,开关最大75A,开启容易跳电。起后R 40A ,S38A , T36A。液压新机器。9 U, T; q6 |: i% M# L4 \0 h

2 G( H7 I5 e% d5 H- J[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-4-23 20:17 编辑 ]
发表于 2008-4-23 17:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
先做如下的检查后再作判断:
+ @& Z" m% H$ y1.不启动电动机,检查启动器进线电源是否平衡?如不平衡,相差多少?6 k8 D. Q: v8 I
2.开关接触是否良好?* H4 t& t9 r; B0 G% u& ^6 p
3.接线头压接(焊接)是否良好?$ d! z0 ?! ^- A! G! n
4.电机的线耳是否刮干净?
发表于 2008-4-24 10:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电源不平衡造成的吧。测量一下三相相电压。这才是半载电流,只要电机不过热,应该问题不大。
发表于 2008-4-24 13:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这台电机的额定电流是多少啊?* j0 }/ o3 J+ |' G! s4 p
个人认为在70a左右应该属于正常之列,而且三相电流相差也不是很大。
8 ^6 J! K8 C( p  V2 V+ d; z- }建议你调整或更换一个热保护开关或过热保护器。有可能是你的保护元件有问题或整定值不对。
发表于 2008-4-24 13:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
三相电机功率计算公式P=√3*U*I*COSΦ: O; ^+ J* \5 A
I=37000W/√3*380V*0.85=66.13A
' f" M1 _+ [) }" M6 ]1 v# o一般是启动电动机电流=额定电流的4-7倍
: [& }4 a% d# _7 y: c开关最大75A太小了,
) w0 R( s1 Y1 s' f
3 f" d' j  b, g/ p9 A- {9 g[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-4-24 13:58 编辑 ]
发表于 2008-4-24 14:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赞成楼上说得,75A肯定是小了,根本无法躲过启动电流
发表于 2008-4-24 15:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
另外,对于电机这类感性负载,工作时还会有较大的浪涌电流,75A明显不够.
 楼主| 发表于 2008-4-26 15:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这是电机,开关都是进口配机器,三相电压平衡。另外一台好的
发表于 2008-4-29 01:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
开关应该选用是合适的 只需考虑过载的电流 而启动电流无需考虑 因为这是与电机配套的开关 现在开关跳是在星形时还是三角时跳时
发表于 2008-4-29 07:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以把开关的脱扣时间调长一些,躲过启动过程。
发表于 2009-1-7 14:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
支持5楼的说法 :victory:
头像被屏蔽
发表于 2009-1-7 14:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-7 15:01:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
有一个大致的口决:三相380V电机,一个千瓦两安培。开关选型有问题,参考使用150A左右的空气开关。
发表于 2009-1-7 17:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我同意3楼和4楼的说法,三相电流相差不是很大,只要你的电机运行之中不过热是没有问题的,重点检查一下热保护开关或过热保护器;# ^% {  ~  e6 I" L9 X
实际上配的75A的空开就是保护电机用的,跳电肯定是有问题的,如果你的电机不过热(40A电流温度不应很高)--电机正常,问题就只有两个:1、你的开关不正常;  2、电机启动负载过重。4 F2 ]1 x0 k" K, f$ O
) G4 r/ S+ T" j( ]
[ 本帖最后由 pengxanglong 于 2009-1-7 17:41 编辑 ]
发表于 2009-1-8 19:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
75A开关如果能调整就调大一点试一下!
发表于 2009-1-9 14:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
三相电流相差不是很大,75A开关太小。