QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 4969|回复: 10
收起左侧

[讨论] 管法兰打压盲板设计依据?

[复制链接]
发表于 2008-4-10 11:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁抚顺

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们单位制造的容器的管法兰打压工装盲板是按管法兰的应力等级选择相应标准的盲板,但我听说有的单位的打压工装盲板厚度都是按标准盲板厚度的3/4来使用的,不知道有哪位朋友的单位是这样做的,依据是什么?
发表于 2008-4-10 11:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
按照标准HG20592来做管法兰的相应法兰盖就可以了。
发表于 2008-4-10 14:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
对于大直径的管法兰,我们都取得比标准薄,但也没什么依据,感觉而已
发表于 2008-4-11 10:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
容器做压力试验时,打压工装盲板应按设备上管法兰的公称压力和公称直径来选择相应标准的盲板,盲板减薄没有根据。
发表于 2008-4-11 23:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
朋友,8 \' _6 Z. A  y( R
请按照下面规范选用盲板:: t) ?) X# O% r
HG/T 21547-1993 管道用钢制插板、垫环、8字盲板+ ]% ]! `# X+ p
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=95253
7 S1 v7 I" w! m1 H( x2 \2 ?% n+ ]4 I% v/ C  K2 ]; s, C5 R
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-4-11 23:15 编辑 ]
发表于 2008-4-12 10:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
我想,采用的法兰多为内盲法兰吧,采用时减薄没有依据。
发表于 2008-4-17 22:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
选择标准的盲法兰,这样出了问题,责任不在你,要是你用了减薄的,那你要承担责任了。
发表于 2008-4-18 12:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
根据GB150-1998中的7.4.2.1计算公式计算打压盲板的厚度,值得一提的是计算式中的Pc取液压(气压)试验的压力!
发表于 2008-4-22 15:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应选用相应级别的标准盲板法兰,反正重复使用!
发表于 2008-10-21 21:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳

回复 4# gaoyns 的帖子

请问,有具体的公式么,谢谢了
发表于 2008-10-21 22:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
打压用的盲板,与设备使用的盲板是有区别的。除了温度是常温,密封也有区别。! `0 C# t& ?6 [2 O
还有,一般盲法兰是可以耐1.5倍的公称压力。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表