[讨论结束] 急切求助!! 不做屏蔽房,不做绝缘地坪,高压开关柜(中压GIS)是否做局部放电实验

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-3 23:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
急切求助!! 不做屏蔽房,不做绝缘地坪,只做接地极(小于1欧姆),高压开关柜(中压GIS)是否可以做局部放电实验,谁有经验,交流一下,非常感谢!
发表于 2008-4-5 13:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你的中压GIS是什么,应该是C-GIS吧!- n  e# M& H1 C* a
是国产的还是进口的!电压等级是多少40.5kv,还是12kv
 楼主| 发表于 2008-4-5 14:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是40.5kV,厦门ABB的
发表于 2008-4-5 20:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你保证电源纯净,应该问题不大,因为GIS外壳接地后,把内部屏蔽了.
 楼主| 发表于 2008-4-6 10:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢楼上了! 试验变压器高压端裸露在空气中没关系吗?