请大家讨论一下,对于一封闭容腔,想让其压力按照规定的时间下降到某一压力值,都有什么比较好的办法?例如,用比例溢流阀或比例节流阀哪个更好?! q- x2 g) \' j0 t
可能我的问题没说明白,我的意思是把封闭容腔的液体压力卸荷,但是是分阶段进行的,比如刚开始压力是P0.经过时间T1,压力卸到P1,然后再经过时间T2压力卸到0.这种卸荷用什么办法最容易控制,而具体实现的时候所需的液压元件的价格又合理,欢迎大家发表自己的见解谢谢!
! W- C- G; u0 i( ^- ^2 A0 x- \& W! X5 A* [7 T( p# @
[ 本帖最后由 sdjtxy 于 2008-3-30 22:30 编辑 ]
发表于 2008-3-30 21:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
先导式比例减压阀,减压阀的作用就是为了降压,先导式压力波动小,降压平稳.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
晨砂 + 2 技术讨论!

查看全部评分

发表于 2008-5-15 18:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是从事 压力表或者传感器 标定的吗?
$ [  U* D6 e  O, `: R* a我同意2楼的意见.
发表于 2008-5-15 21:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
作点补充:比例压力阀均可达到楼主的要求,但具体如何选,那就得看系统要求了。