发表于 2008-3-22 22:12:02
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
按试验电压啊, 选择合适的空气间隙, 然后放一定的安全裕度,通常为1.5* s. |% N4 | s& V# m0 }! Q& }* k
通常220的耐受电压为460, 最小空气放电间隙为1.5m(估计的,资料都在公司呢),放裕度后大约为2.25m,; M8 K- I- y/ I& o) |, G8 o) d( e
当然,最简单的方法可以按照分压器的高度选,因为分压器在设计时考虑了对地放电距离, 分压器的高度就是安全距离了
( M& `. k0 I1 i' D& G6 X! w# ^----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* O# u4 K( Q! y$ F, g都是做试验的,握个手,最近我也在筹划做个大厅呢. 6 Q h+ Y6 _3 M
! i! M% x1 y/ K- k3 V0 F[ 本帖最后由 ducksir 于 2008-3-22 22:16 编辑 ] |
|