发表于 2008-2-23 12:20:13
|
显示全部楼层
来自: 澳大利亚
串联时(不论进口节流还是出口节流)两个调速阀都影响速度 影响的比率不一样 ! x: c* Z" N8 P7 I9 \
流量小(相对而言的小 不是指阀型号的最大流量 而是阀的最大流量乘以开口百分比的 比较)的影响大 大的影响小, D0 V) v. Z9 a/ u" b9 K
所说的影响大小说的是 单个阀开口变化的百分比 对应于速度变化的百分比 形象的说就是阀扭一圈速度变化大小& \: g9 \3 v5 i8 G7 T7 [
7 x- \9 f* U5 \9 ^8 H中间压力约等于 串联后 后面的阀的弹簧力除以压力作用的活塞面积
R5 q: d s% h
* S5 g8 P% w& Y2 ^以上为纯理论推论 而实际情况是 因为调速阀(尤其是大通径阀 )在开口过大 流量过小时 会有调速阀调速效果不好的问题 / \8 r, T7 z O9 W1 M, k
所以当前端调速阀流量过小 后边阀开口过大时 会出现后面的调速阀在一定范围内调整没有效果的情况1 u0 b' f8 s; m3 h F2 m x
反过来前大后小 就不会出现这种情况
2 m6 K% L) A5 ?# f3 _+ r1 Y% W6 i" V5 |3 }% h4 V: e
[ 本帖最后由 pirator 于 2008-2-23 12:32 编辑 ] |
|