发表于 2008-2-2 08:48:12
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
目前电动机的接法有两种(参考电机铭牌):
! _0 a% y, E2 ^6 h一:额定电压380V/220V,接法为 星/三角。这表明电机每相绕组的额定电压为220V,如果电源线电压为220V,定子绕组则应接成三角形,如果电源电压为380V,则应接成星形。切不可误将星形接成三角形,将烧毁电机。* S2 _! |. S* P8 C& S
二:额定电压为380V,接法为三角形,这表明定子每相绕组的额定电压是380V,适用于电源线电压为380V的场合。8 L7 v/ H' ?8 {+ D
如果电机额定电压为220V(日本工业电压为220V,电机额定电压为220V,民用照明为110V),电机原接法为三角形,可改成星形接法接到380V电压上。如电机已经是星形接法,则不能再接到380V电源上。
' C0 I1 A) ?' T" z4 B2 P4 x$ r0 F+ `型号:YDW1.5-6,36槽
; y" U% l* K' k# s2 m9 yYDW系列(三相异步电动机) ) + l" o9 w, ?# B& c) h
型号 额定功率(kW) 转速(r/min) 电流A) 效率(%) 功率因数(cosΦ) : j. r4 _! N9 u9 f" h
YDW1.5-6 1.5 920 4.2 75 0.73
, Z: n$ }4 D6 E" U& z& d- U# C& }额定参数' z: b8 ^' A$ k, A) j( F" S' P( m
额定电压:380V 额定频率:50Hz 工作方式:连续(S1) 绝缘等级:B级、F级 防护等级:IP44、IP54 2 |+ Y' g+ i& _4 q8 W9 j
二:额定电压为380V,接法为三角形,这表明定子每相绕组的额定电压是380V,适用于电源线电压为380V的场合。
0 }1 z: M2 K: b+ U6 x( r8 R
- c3 ?& P. k5 `& m' V大多数电工都知道,三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。 一头叫做首端 ,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D1表示,末端用D4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。这六个引出线头 引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记。三相定子绕组 的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来, 即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流 电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源,而三角形接法则是 将第一相绕组的首端D1与第三相绕组的末端D6相连接,再接入一相电源;第二相绕组的 首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的首端D3与第 二相绕组的末端D5相连接,再接入第三相电源。即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电源,一台电 动机是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相 定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的首末端一 起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。如果接线盒中发 生接线错误,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过 大,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。下面就绕组接线 错误予以具体的分析。
v4 m9 p) b; |7 Y% C* Z6 `
. |7 z4 s7 b0 o4 A[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-2-2 08:49 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|