发表于 2007-12-25 14:33:35
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
本身三相电机就有二种接线方式三角形和星形接法,星形接法380伏,三角形就220伏,220伏相电流与380伏相电流一样,220伏线电流是380伏线电流√3倍。因220伏相电流与380伏相电流一样,我认为其它应该不用改变。
0 ?* j& B/ a% H6 }1 X2 g9 v( C三角形 P= 3X220伏X相电流XCOSφ
3 Z5 E# C- D% G1 t- K. z" `# u 星形 P=√3X380X线电流(线电流=相电流)XCOSφ
, H7 Y+ ^( I i' B' c; C0 v1 ?5 r: q% R% Z2 o1 |
8 W/ i' F. ?! R" o% g0 k
& P3 y. x- \9 c7 y& p[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-25 15:37 编辑 ] |
|