QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 2673|回复: 10
收起左侧

[求助] 铁管连接处漏气,求处理措施

[复制链接]
发表于 2007-12-17 08:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
工厂用的气路,采用1.5英寸镀锌铁管连接,由于水平有限,在连接处,3通 2通处存在漏气现象,气体压力在0.4-0.9MPa之间,连接处采用生料带防止漏气,措施不理想,现在又无法拆除重新制作.
  M7 O. e3 T) x* r' T0 ?, @求高手指点迷经
发表于 2007-12-17 18:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以用乐泰密封胶进行外部封堵http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%C0%D6%CC%A9
发表于 2007-12-17 19:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
如果可以停气的话,最好重新焊一次!气体不可燃和漏气量不大的话,也可以不停气从泄漏处的旁边漫漫堆焊住,等停气后再重新焊接!气体不可燃和漏气量大的话,在不能停气的情况下只能焊盒子包住了1
 楼主| 发表于 2007-12-17 19:40:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
普通压缩空气, 连接处用水暖件连接 , 2通3通,就是楼房水暖件
发表于 2007-12-18 21:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
现在如果不能更换,焊接成为不得已的办法。
& C) L4 _0 S, t) R% [& k0 R7 J% u  E以后设计的时候注意:0 p8 m0 S- t$ N8 @) H) l5 q
1。钢管的防锈处理,时间长了就容易泄露。5 C! p- m% `2 [3 p4 @, `( f) ~! k
2。接头处先涂密封胶,再连接。既防漏又防蚀。
发表于 2007-12-19 06:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
三通大都为铸造件,焊接不可靠。最好是停气后,用相同尺寸的钢管替代三通再焊接,最后还得进行防蚀、防锈处理。
 楼主| 发表于 2007-12-20 21:08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
  没有好的补救措施了吗?
发表于 2007-12-20 21:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵

回复 7# 的帖子

那就采用二楼朋友的意见,停气后并除油、除锈、除水后用密封胶从外部封堵。管道内压力高的话还需要固化。另外回天的胶也是很不错的!
 楼主| 发表于 2007-12-25 18:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回天的胶也是很不错的!# J5 g' G% ^; H1 Y
有介绍连接吗?
 楼主| 发表于 2007-12-25 18:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2007-12-25 19:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以选用乐泰的应急密封胶带,只需要在漏气的部位缠绕即可处理泄露,型号V568。4 U2 K' f, H! g- P
- d: x, {9 I2 b. L" d$ ?
[ 本帖最后由 fnwwxl 于 2007-12-25 20:03 编辑 ]