因多种原因工厂电站未能按时完成,形式所迫租用柴油发电机调试设备.
7 w1 X/ v3 J5 B' e. A8 P: r( S. \2 Z" i- z
发电机容量为1000KVA& {3 f& r- i, H# h; X
0 Z0 \& Z2 O" P, @0 e* y. V电阻焊设备为375KVA(三相次极整流焊机)(博士控制器)* _. z$ V. R1 y! @6 u5 E
$ O' {( H7 X4 f$ I焊接参数设置为:
0 Z# w U* j- T9 U$ I1 B" h5 G D) k# A1 k( U
电流42000A, 焊接时间:12 个周波 ,二次回路焊接电压大概为14V
. ^* m8 x4 q1 [+ L: `6 S
0 k/ Y; a( I) b9 d2 b0 L 事件过程:
: [6 z: @9 d. l( X/ e7 H( K1,前期使用发电机容量为660KVA,使用试波器探测,焊接到第7个周波时出现较大幅度压降,焊接失败。调整焊接参数后使用6个周波可焊接,但连接强度不够。判断结果为发电机容量不够,更换大型发电机。(由此判断发电机可以给电阻焊结设备供电,并能实现焊结)
( L$ ^+ A' \/ J7 P; H, {5 A; l* ?$ W( _1 P w" l0 o+ v
2,发电机更换后,焊接首件无问题出现,但是第二件开始焊接设备开始报警(电源共给不满足焊结条件),无法焊结(一个周波都出不来),测试电压,频率均处于稳定状态,关闭发电机一段时间后,再次启动,仍然只能焊结一件。
% ?/ z& a* @8 H0 l# \. U
2 R5 c$ g m( ?# x9 l请各位帮忙解决(接地问题及干扰问题已经排除) |
|