QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
1天前
查看: 9177|回复: 19
收起左侧

[讨论结束] 为什么电流互感器二次侧要接地

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-22 20:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁锦州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
为什么电流互感器二次侧要接地,请给个详细的解释
6 ]* Z  @8 Y+ T% d7 F8 C另外:我知道二次侧不允许开路
' D5 Z$ S! N0 ?( `" \: M# A3 u8 k" C4 |' O
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-17 17:21 编辑 ]
发表于 2007-11-22 20:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
安全的要求,防止一次侧电压传到二次侧,使保护接地。
 楼主| 发表于 2007-11-22 20:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
谢谢你的答复,但是:好像电压互感器是这个要求。安全的要求,防止一次侧电压传到二次侧,使保护接地。
. c& b% v  M) Z1 }+ m$ _0 k
0 Y- D2 O7 b" _( r* L- i- x电流互感器也是这样的吗???
. e0 |1 o9 {) c7 |% R1 Y" T0 L
  Y, J4 F/ U+ ]& O再次谢谢
发表于 2007-11-23 07:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电压互感器和电流互感器在运行中,一次绕组直接接在高压设备上,如果电压互感器和电流互感器的绝缘出现问题时,有可能高电压直接感应到二次绕组上;而二次绕组又连接着各种仪表和继电器,工作人员经常接触这些继电器、仪表,可能要威胁到工作人员的人身安全。因此,为了保证运行中的安全,要求除了电压互感器和电流互感器的外壳接地外,同时在二次回路中也应该接地,这样才能保证一次回路上的高电压不致于影响到二次回路中来。万一发生故障,二次回路由于已经接地,就不会发生危险。
9 s+ P& N, j) m. L$ Y

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-11-23 07:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
怎么没有好心人呢???
发表于 2007-11-23 07:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
怎么没有好心人!四楼的回答已经很全面和正确了。
发表于 2007-11-23 08:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
分两种情况: & R/ g0 j$ ]6 X/ @3 ~. h" {# N+ E
1、高压互感器。高压母线段的PT柜,一二次侧均接地。这与现行的规范和各厂家的做法一致。个中原由关键是安全要求。有雷电过电压(虽有过电压保护不能保护的残压)、操作过电压或短路过电压(电压偏移)存在时,一次接地可以有效避免危险。二次侧接地主要是为仪表考虑和互感器本身的技术特性。(绝缘另论) % x. d4 n1 P& o+ T
2、低压断路器。低压断路器二次侧接地。一次侧不考虑高压互感器存在的问题(也有),二次接地同高压部分说明。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-11-23 14:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
真诚的谢谢好心人,这增长了不少知识。
发表于 2007-11-23 15:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
楼上几位说的还是比较全面的。
发表于 2007-11-25 10:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
原来如此,多谢楼主啦
发表于 2007-11-28 19:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 Z+ q& z7 H1 p; b( T/ D1 W8 C! d! s
学习一下~~~~~~··
发表于 2007-11-28 21:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了,获益匪浅
发表于 2007-11-29 23:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
拜托了,楼主。你问的这个问题是普通的电工常识了,连这一点也搞不明白那以后怎么提高呀?
发表于 2007-12-1 13:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
看来我以后也无法提高了
发表于 2007-12-18 20:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
路过,也学习一下!还有,电流互感器不能开路,电压互感器不能短路也要注意的!
发表于 2007-12-19 15:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
十分感谢,学了不少东西
发表于 2008-1-17 14:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
电流互感器在运行中,一次绕组直接串接在一次系统中,当电流互感器的绝缘和二次回路开路时,有可能在二次侧感应高电压,因此,为了保证运行中的安全,要求除了电压互感器和电流互感器的外壳接地外,同时在二次回路中应有一点接地,
发表于 2008-1-17 15:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电流互感器和电压互感器的二次接地是保安接地,二次侧要有一点可靠的接地,   电压互感器和电流互感器都存在一二次部分,一次和二次之间有耦合电容的存在,二次对地之间也有电容存在,这样如果一次和二次之间的绝缘发生了问题或是耦合电容量突然变大,会发生一次高压串入二次的情况。这时候,如果二次接地了,二次对地电容没了(也可以看成二次电位强制为零),就可以避免二次出现高压的情况。
7 S' U3 Y; p# z8 r多点接地,就会在两接地点和地网以及二次回路中构成通路,在地电位差的影响下出现电流,进而在二次回路中产生压降。
# ~. H1 l; f. r0 R+ a, b" X对于电流互感器回路而言,此附加的电流,当然多接地点也会造成分流,就会对保护 产生影响,差动保护尤甚. `% ]" I7 w( u1 u
对于电压互感器二次回路而言,附加的压降会对二次电压产生影响,使之幅值和相位均发生变化,也会影响保护动作,保护的方向元件受影响尤甚。* \0 E0 d6 y6 ], v* x
电流互感器二次侧不允许开路,会电压升得很高.
5 O4 ?% t* c" y8 F" t- @3 V
- X3 m; g8 C1 d, G[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-1-17 15:11 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
zhous_ch + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-17 20:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
各位哥哥姐姐,俺想问一下,pt在二次回路中为什么要一点接地
发表于 2008-1-19 20:05:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
保护接地,安全需要。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表