QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1377|回复: 0
收起左侧

[讨论结束] 定子绕组单相接地的检查与处理

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-21 20:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南海口

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1)对发电机所属一次系统进行全面认真的检查。
9 z3 x) a  q9 }" N' @/ g* h2)若“高压厂变轻瓦斯”动作发信,可能是高压厂用变压器引起,应立即倒换厂用电或解列停机。& S" x; o5 \. [7 E4 o, |6 e9 u* J
3)若“主变轻瓦斯”动作发信,可能是主变压器引起,应立即解列停机。
3 j: |- h$ j# K5 Z  {' W' C4 `) E* Z4)若某定子铁芯或线圈温度不断升高,应立即解列停机。
  h! Q# ?8 K: X9 q5)若一时查不出来原因,也无其他异常现象,而保护动作准确无误,也应考虑立即解列停机作进一步检查。) C5 v! N6 I" b. y9 C, I# d
6)在保护盘上通过检查接于机端电压YH开口三角形侧的电压表,来判断接地点和接地性质,按下按钮,若指针指在满刻度,则说明接地点在机端处,反之,则向中性点靠近。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表