QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 9397|回复: 12
收起左侧

[已解决] 三相油浸式变压器的阻抗电压怎么算?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-18 23:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三相油浸式变压器的阻抗电压怎么算?) T, P9 d% f1 d9 w2 e# A
用阻抗电压百分比怎样推算出实际阻抗电压值?# Z! g# h8 s+ h+ _

. E" @; c- V& y# t[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-10 20:29 编辑 ]
发表于 2007-11-19 09:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1、阻抗电压的物理意义+ d& U0 f+ t- ^/ s" b1 h4 a8 C
  阻抗电压是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。阻抗电压Uk (%)是涉及到变压器成本、效率和运行的重要经济指标和对变压器进行状态诊断的主要参数依据之一。
  @+ D' x' J" S' R0 B同容量的变压器,阻抗电压小的成本低,效率高,价格便宜,另外运行时的压降及电压变动率也小,电压质量容易得到控制和保证,因此从电网的运行角度考虑,希望阻抗电压小一些好。但从变压器限制短路电流条件考虑,则希望阻抗电压大一些好,以免电气设备(如断路器、隔离开关、电缆等)在运行中经受不住短路电流的作用而损坏。不同容量的变压器对应的阻抗电压值国标是有相关规定的,而对于大容量的变压器和变电站的变压器不在本文探讨的范围内。本文是针对大量的10KV等级(及以下)的用户变压器进行探讨的。
( H/ r' M2 S. C: G! s% O. ~  2、阻抗电压的测量
! d4 A% J* K7 J1 s: S, Z( h  在实际现场中,阻抗电压可以通过变压器参数测试仪对变压器进行负载(短路)试验而测得。负载试验必须在额定频率(正弦波形)和给至线圈额定电流下进行,一般选择变压器一次侧绕组为试验绕组,二次侧(大电流侧)人工短路,当在一次侧(额定电压抽头)加入额定频率的交流电压,使变压器绕组内的电流为额定值,测得所加的电压和功率。注意二次侧短路连接所用的连接板(电缆)的截面积要足够大,不应小于变压器导线截面积,其长度要尽可能的短,以防止因连接板电阻大而影响测量的准确度。
5 C* m2 i# j( C/ c# O& J  测得的电压占加压绕组额定电压的百分数即为阻抗电压,即 所测得的有功功率换算至额定温度下的数值为负载(短路)损耗,这也是一个很重要的参数,但不在本文探讨的范围内。# O7 t( g# F" ~% ^+ W7 I- A- u  c4 E
  用变压器参数测试仪测量时,变压器的容量是作为一个已知量,通常是把待测的变压器铭牌的额定容量输入测试仪。
! r! H/ [( W! v) c. n3 E2 ]  三、阻抗电压与变压器容量的关系1 @. m8 i) x" }1 ^
  中小容量变压器的阻抗电压在GB1094.1、GB1094.5和GB6451有相关的规定,其中10KV电压等级的变压器额定容量和阻抗电压的对应关系整理汇总如表一所示。
: Q( `3 m9 i+ R% m( c& }  表一   变压器容量和阻抗电压的关系
( X/ L" _8 H# u" h$ v4 v油浸变压器        干式变压器
2 a) x! @1 l" G- k- ]容量(KVA)        阻抗电压(%)        容量(KVA)        阻抗电压(%)- w* z* H2 H& F# _$ X* C
20~500                     4                             100~630            4
: d, R" \9 q! g3 L, }. }8 h9 O630~2500                 4.5                          630~2500          6) n& @8 p; E3 j# ^% d
注:油浸变压器的阻抗电压是指S9及和S11系列的,S9以前的变压器可以另查。
3 Y1 k! Y# t' e( o& X# D# I 当阻抗电压值<10%时,其允许偏差为±10%。阻抗电压和变压器容量的关系如下式所示:
. v% x0 }, @6 C0 V. ~0 f5 W7 U       0 A0 p2 d2 J6 [5 a8 }) Q
  对于同一台变压器来说,变压器的绕组电抗和额定电压是一定的,而额定容量在测试中也是作为已知量直接输入变压器参数测试仪的。在实际变压器的负载试验中,通常是把变压器铭牌或变压器出厂合格证上的额定容量作为已知量输入测试仪。所以当出现铭牌或合格证上的额定容量和变压器实际的额定容量不符时,变压器参数测试仪测出来的阻抗电压值是有偏差的,这个偏差往往超出了国标允许的范围。下面分析一下把额定容量这个参数作为变量时,则其对应的阻抗电压的变化。
; ~# p8 {7 {. O2 S2 p% B  1、输入容量比实际容量小,则阻抗电压偏小
5 Y' j  S4 H, A% g  在(2)式的各参数中,额定电压UN是一定的,绕组的电抗XT对于同一台变压器来说也是一定的。在负载试验中,变压器容量作为已知量输入变压器参数测试仪,当输入的容量值比变压器的实际容量小时,根据(2)式可知,这时计算出来的阻抗电压值偏小。8 V/ L! x  K' d
  举例:待测变压器型号为S11-500KVA/10/0.4KV,用变压器参数测试仪对其进行负载试验,实测得绕组的电抗XT=8.112Ω,计算得阻抗电压Uk=4.057(折算至参考温度,下同),偏差在允许范围内。当把变压器额定容量由500KVA变为400KVA输入到测试仪,计算得阻抗电压Uk=3.245。这个阻抗电压值比表一参考值4偏差了-18.875%,大大超出了允许偏差(±10%)。0 T- C! a* c5 B- W; Q$ W  w; }4 S& l
  2、输入容量比实际容量大,则阻抗电压偏大
# J( y0 G; U1 W$ [+ }0 m  相反,当输入的容量值比变压器的实际容量大时,根据(2)式可知,这时计算出来的阻抗电压值偏大。" I' u' t! c. N3 A3 Y' R
  举例:如上例的待测变压器把变压器额定容量由500KVA变为630KVA输入到测试仪,计算得阻抗电压Uk=5.111。这个阻抗电压值比表一参考值4.5偏差了+13.578%,也超出了允许偏差(±10%)。本例刚好是临界值,由500KVA变为630KVA,其参考的标准阻抗电压值也由4变为4.5。即使这样,其偏差仍然超出允许值。其他情况大多偏差±15%以上
# t* q- y* r( D3 |* c  通过以上的分析和探讨,可以看出变压器的容量与其阻抗电压存在着对应关系。变压器厂家生产变压器(配变)时,每种型号的变压器基本上是批量生产的,变压器的参数都稳定在国家允许的范围内,就变压器本身而言大多是符合国家标准的。问题是实际试验当,却发现一小部分的配变存在铭牌容量和实际容量不符的现象,这是受利益的驱使,有人铤而走险篡改铭牌和合格证的非法行为造成的。所以,通过变压器参数测试仪对现场的变压器进行负载试验,测得阻抗电压值,和表一的标准参考值进行比较,对偏差大小进行分析比较,初步判断所测的变压器容量是否存在不符。这种方法简单、易行、快速。
5 s" |6 w4 z" u  [& I+ L0 z' `) C: [
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-11-19 09:20 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-25 17:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
学习了,阻抗电压厂家给!
发表于 2007-11-25 19:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
您说的是设计时,还是试验时阻抗的计算方法呀?
 楼主| 发表于 2007-11-25 20:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我是说在设计时怎样精确计算出阻抗电压,精确度最好能控制在2%以内.
发表于 2007-11-25 21:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 wanlicao 于 2007-11-25 20:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 ^  K( {9 j2 R
我是说在设计时怎样精确计算出阻抗电压,精确度最好能控制在2%以内.
  Z' V1 o- N3 p
精确度更多的是靠制造来保证
发表于 2007-11-26 19:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
变压器短路阻抗是有漏磁通引起的,阻抗电压的大小和铁心直径、高低压绕组的形状、尺寸等有关
发表于 2008-1-10 14:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据设计手册计算出来,再加一定的经验系数校正,前提是你已经有很多实测数据,就能够基本准确啦。当然工艺要保证啦,如线圈的直径、高度偏差控制
发表于 2008-1-10 18:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
阻抗的计算公式为:Uk(%)=(U1(%)*U1(%)+U2(%)*U2(%))^0.5( A/ ]/ a9 f4 y4 Y
         其中:U1表示电阻分量;U2表示电抗分量
" Z" Q. i6 l: G- S3 W         电阻分量的计算方法为:P/10Sn  P表示变压器的负载损耗,Sn 为变压器的容量* @0 ]2 L0 ?/ L0 x& p; s% r
         电抗分量的计算方法为:49.6*F*I*W*P*K*D/(E*H*1000000)
# B* |% m# c3 U$ p' Y                    F表示电压频率,I表示电流,W表示匝数,K表示校正系数,D为漏抗等效面积,& d/ r" W, ]4 v$ v
                    P为落氏系数,E匝间电压,H电抗高度
发表于 2008-1-12 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  都是理论的东西,没什么用!楼主您现在在设计什么变压器?可能每个厂家的计算公式都不一样,而且还要实践经验
发表于 2008-4-14 17:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 gf2953 于 2008-1-12 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  |  C9 f  T; D8 f; s$ s5 V  都是理论的东西,没什么用!楼主您现在在设计什么变压器?可能每个厂家的计算公式都不一样,而且还要实践经验
( Z. r8 s4 m8 u: q+ \
  d/ c- U+ i1 b; c# d, A' M2 N$ Z
公式是一样的
) M! U3 V# r, a1 w$ {  ]' v2 t2 n( |- m5 F! o1 g1 K9 I
理论的东西,请您别瞎说,博导都在研究这些理论,虽然这些理论已经很久就有了
+ z$ R8 V5 V' Z) e& k; R; G
( u5 [! P% m: b* S" \) @2%的精度可能很难控制,因为短路阻抗的理论把所有的漏抗都规算到一次测,要精确的仿真,需要更多的参数、例如:一次测/二次测漏感、如果是多绕组变压器会更复杂。
0 q# _2 Y$ U. u, A" `如果要分开断乳阻抗,就是磁化电感、磁化漏感,用来做仿真,现在手头的文献不多,挺难的
发表于 2008-9-20 22:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以参考一下沈变的白皮书。
发表于 2008-9-23 15:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
工程级的应用,还是有标准计算程序的;再加上自己的经验,至少设计计算时要控制在2%以下,最后产品才能控制在10%以内。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表