QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 26378|回复: 18
收起左侧

[讨论结束] 三相交流异步电机的启动电流是额定电流的几倍?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-14 13:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三相交流异步电机的启动电流允许是额定电流的几倍?
! p1 T0 |0 }/ H6 d6 q3 N比如5.5KW的电机(额定电流为11A),其启动电流允许达到多少安培?1 d+ Q$ z$ O! h9 F4 S
是否有规律或标准?
* f% j; P; X' Z; \& k6 s9 R3 a, @1 `: m! u7 i! k# N/ g
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-10 20:32 编辑 ]
发表于 2007-11-15 15:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲

回复 1# 的帖子

一般是6~7倍!
! v! ?' e- _. _) l/ C6 }: t在电机设计时,对电机的特性做这样的要求。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-22 16:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
应该是2-3倍 :P
发表于 2007-11-23 19:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
三相交流异步电动机的启动电流与额定电流之比一般为6~7倍。#2说的是对的,#3给出的值2~3倍则明显的偏小了。实际上,对于一台具体型号规格的电动机,在其厂家给出的参数中都会有这个值。* ^, i/ q2 U- p, }3 ^+ N$ M) T* u
例如,对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T 10391—2002 《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:
( G) `0 K& |  P+ H) v, Z3 ?" k同步转速 3000 时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
3 ^) ~7 _7 q( }+ Z8 {同步转速 1500 时,堵转电流与额定电流之比为7.0;
5 l5 z' q! \* x" R* j同步转速 1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5;
3 \- W- |0 n% n( `+ F同步转速 750 时,堵转电流与额定电流之比为6.0。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-23 20:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
主要看你的负荷,负荷扭矩越大电机启动电流倍数越大,其堵转电流一般不超过7倍。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-23 21:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
6-8倍,定货时可以提要求。
发表于 2007-11-24 12:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 yangjs 于 2007-11-15 15:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ {6 G( Y- `9 u/ W一般是6~7倍!
9 P8 J: q8 q5 u9 Y; d' Z在电机设计时,对电机的特性做这样的要求。

% C4 r5 c1 ?! m! t  ~
3 q3 c- J6 k0 d) K9 S% }. e  s同意 yangjs 的观点,直接启动,三相电机启动的电流一般是额定电流的6~7倍。- |9 d+ J1 ^/ \/ b

1 ]9 \* ?+ R  g1 O  K软启动可以做到2-3倍,若采用变频启动,则可能更小一些儿。
发表于 2007-11-24 14:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
书上说是6~7倍,但与负载有关!
发表于 2007-11-24 17:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我们平常所说的电动机的启动电流一般有两种含义。一种是说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值,一般是 额定电流的6~7倍。这和负载的大小无关;再一种是说电机在启动过程时的电流值,这是一个从堵转电流向正常工作电流逐渐下降的过程。这和负载的大小有关。如果负载较大,这一过程经历的时间也将较长。我们在这里讨论的我认为应该是第一种含义,并且是不采取其它启动措施的情况下。
发表于 2007-11-25 13:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
6-8倍,与电机结构有关。
发表于 2007-11-25 21:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般来说是6--7倍的
发表于 2007-11-30 08:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
电动机启动电流大约为4~7倍
发表于 2007-12-6 13:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
和电机的种类有关,相关电机技术条件上一般都有规定,但一般都不超过7倍。
发表于 2007-12-6 15:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
应该是4-7倍,不过要看负载的状况。惯量不一样则启动电流也不一样
发表于 2007-12-6 15:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是4-6倍,还要看电机带的负荷轻与重,如行车的上下电机就可能达到5倍左右。
发表于 2007-12-8 16:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大家讨论的蛮热烈哦,应该时5-8倍
发表于 2007-12-14 10:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
国家标准JB/T9619-1999《Y系列三相异步电动机技术条件》对电动机的堵转电流不应大于额定电流的倍数有明确的规定,举例而言,对于额定功率为5。5KW,同步转速为3000r/min的电动机,堵转电流/额定电流不大于7倍。4 o4 e7 Y' Q. M5 F2 f
至于电机的起动电流,不应大于堵转电流,同样的也不应大于7倍的。
% K% B8 D0 n3 M, |, y$ j另外,不同功率不同转速的电动机的要求不一,其中从0.55kW到200kW,600转到3000转的电机,堵转电流/额定电流的倍数大约在5.5到7.0倍左右。
发表于 2008-1-4 00:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在电动机空载直接启动时一般为5~7倍,如果带载启动,就不好说了。
发表于 2008-1-10 13:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
空载直接启动是4-7倍,但与生产厂家和结构有关系,现在有的大电机启动电流只有4倍多一点,这个启动电流在电机说明书上能查到的,
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表