发表于 2007-11-9 18:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-9 19:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来答复:
5 G; P' s* Z. N8 Q/ _1.决不可以将“UPS的输出端口作简单的、直接的并接到220VAC的有源端口或负载端口”! 5 A% @9 ~% {' |, E! f
2.这将烧毁UPS的内部的功率驱动电路,同时也会造成外部220VAC的电路短路! , l' f8 r5 d4 N* l# e, Z& B
3.正确的做法是:将220VAC接至UPS的输入端口,再将UPS的输出端口接到负载端口(工作设备)。 2 ?7 g, [5 O+ y  D
4.有关UPS的使用和技术问题,可参见本论坛的资料介绍。 9 H' Y. s- Z# M  a7 _! G
5.请看以下连接:
% D! O6 {! Y  J4 q6.小型UPS原理及应用 钱希森 主编  1 k3 \6 j+ H3 M
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6&highlight=ups$ O5 {+ ~  D) d+ H5 t: k1 Q' P
7.《UPS不间断电源剖析与应用》(pdg格式)  
) _- t1 b6 f- h# ~http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8&highlight=ups$ [0 j/ I! K: z! t* y% L7 [2 e: V
8.UPS培训教材  
1 I' x4 O9 ~% h( [http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4&highlight=ups7 @8 K& c7 S3 H/ Q/ t- K2 n
9.UPS的安全要求  
! }1 D+ E; j: M; @3 K8 S" r$ }. ^http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3&highlight=ups9 K6 D( r5 W, x) c1 p) Z# ?- M# U0 T
10.UPS的接线及运行方式探讨  
5 S: ^  ^* M/ o0 ~http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 5&highlight=ups

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-9 23:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
二楼说的很正确,绝对不能关联的。就算相线和地线接对了不短路的情况下,比如电夺低或高于额定值时,UPS断开电源用电池向电脑供电,并联电网时在低于额定电压时,UPS不是向电脑供电了,而是向电网供电了,这样会烧坏UPS的,在额定电压高时,USP又起不了保护,会同时烧坏电脑和USP的。