QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 7721|回复: 16
收起左侧

[讨论结束] 为什么零线会带电(对地电压达到250V AC)

 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2007-10-23 15:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-23 16:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你需要首先确认两件事情:
: D; x! S. y5 k1.零线是否真的是零线.   这个应该没有问题& N# ?. O0 m2 |% d8 {" Y. [2 I6 `
2.零线是否真的接地? 去检查接地点
- `% _  k: m% ^$ S( c3.检查附近电网上是否有其它设备严重漏电或者带感应电压,导致地线带电。之前我们实验室发生过这种情况7 @. I# }! p8 U: }+ S

4 P, q) Q2 {& [" F% b2 W# _* m如果还是查不出原因,那就爱莫能住了。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 17:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还有一种情况就是零线如果断线,零线也会出现对地有电压。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 17:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
三相不平衡也是原因之一吧?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 18:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
主要有以下几方面的原因:1.所使用的变压器中性点未接地。(变压器供电系统主要有TT、TN-C、TN-S、TN-C-S系统)2.测一下各相线对地电压,是否存在相线接地的问题。3.使用单相用电设备是否运行正常,不正常那可能存在2楼所说的电源侧零线断线。4.还一种是三相四线制供电总零线断,导致中性点偏移,这种情况用可能损坏单相用电设备。! B% P+ ~/ ^+ x& u. |2 I: E
   三相不平衡如果零线接地良好对地电压不会达到250V。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 18:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 z6954 于 2007-10-23 17:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ g! q# w5 ]/ B还有一种情况就是零线如果断线,零线也会出现对地有电压。
" u* m- ^* c6 w6 n
同意,工厂里经常见火线带电,零线断线,通过负载构成回路。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 18:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意,本人也见过这种情况!
发表于 2007-10-23 19:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
我在客户车间遇到过这种情况.3 ?/ p  X, D0 o& i. f

1 X, {- j0 X/ p% J) ^* G" _很有可能是四根线挤在一根套管里,绝缘损伤,漏电.如果是找这种故障,要分区断电来查找,一般主干线出这种问题很少,多数是分支和设备上.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-23 21:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 wlmwq 于 2007-10-23 15:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, K) |; T; m+ a4 |4 ~) o4 w% a( Q7 b为什么零线会带电(对地电压达到250V AC)

( M/ s7 C+ F/ k/ P( x& ]) w+ K
2 m3 [& T, a3 o0 @8 C7 I这种问题基本只有一种可能,即零线断路,火线通过负载串入对地电压至零线,从而使得零线对地电压等于火线的对地电压250VAC.其它的感应电压不可能这么高,也不可能恰好等于250VAC.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-23 21:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在N线不接地系统中,三相电其中的一根火线接地也会出现这种情况,接不接地用电笔测一下就知道了。三相不平衡达不到这么高的电压。5 P) D, [% c+ f

# k( Y! }5 n) w* @7 T! u% k  M& T[ 本帖最后由 hahanihao 于 2007-10-23 21:42 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-24 05:11:21 | 显示全部楼层 来自: 英国
在确定目的零线可靠接地之后,以下情况可能会导致零线产生对地电压% E; I1 a% m2 M( n( _1 O7 U9 P
1 电力系统三相不对称故障6 h5 E0 \' f& G" x. n" X
2 相连接的变压器中性点没有可靠接地
  {9 j# g; T/ H# I2 H8 i! R3 被测点周围的电力设备或者电子设备感应漏电导致零线感应带电

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-24 06:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
零线中性点未接地,一相线接地,
发表于 2007-10-24 07:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
明显应该是零线断线.
发表于 2007-10-24 10:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
变压器中性点未接地或接地电阻大使零点偏移,也就是其中一相对地漏电使其它相对地电压升高
4 I. c! o2 g" `  B
9 A1 w, R% e/ I4 Q" D/ s, |: @[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-10-25 15:35 编辑 ]
a.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-24 16:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
遇有这种情况一般是三相四线制中三相负荷不平衡,造成中性点电压偏移而形成的,绝大多数情况下三相负荷不平衡时,中性线有电流流过,由于线路有电阻,不同的点存在不同的压降,但中性点电压超过相电压,则要检查中性线与相线相碰的问题了。
发表于 2007-10-25 11:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该是零线断路了,火线电压通过负载到零线,我以前遇到过!
发表于 2007-10-25 16:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
如果家用电器使用正常(用电器端电压正常),说明你们供电变压器零线接地断线或接地电阻过大。
( F4 v5 f/ i  s% O6 b0 _) V* k    如果不能正常使用电器(进户线没电压,但对地有电压),说明你家进户线零线断但零线对地有电压:1家用电器有未关断的;2零线断点进户端一侧在电表四线穿线管内零线与火线粘连。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表