QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2993|回复: 8
收起左侧

[讨论结束] 急求干式变压器铁心温升限值

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-19 14:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
由于工作原因急求干式变压器铁心温升限值(国标中没有给具体值)。注:绝缘等级H级! r% o. d! e+ a# p" P6 Q6 F- B* i

3 g, @- ]* T: W6 q$ R. t[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-12 20:59 编辑 ]
发表于 2007-10-20 08:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

回复 1# 的帖子

对于干式变压器,冷却...对于铁心,绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件,不规定温升限值,但仍要求温升不能过高,通 常不超过80K,以免使.....见GB1094.2-1996
- b( [- M, H. Z2 d: l( Z
1 g4 \, R& G& j' l$ ]! R! G. v  ?( N[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-10-20 09:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-20 19:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请问在本论坛有GB1094.2-1996供下载吗?
发表于 2007-10-20 19:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
有呀!!' Y0 z3 R8 }: C* r# \2 t3 R
http://www.3dportal.cn/discuz/attachment.php?aid=414457
* L0 S' v4 Q& Y2 n. S& w. ]! x4 K6 a! j6 e# O7 W( G3 S. ]
GB 1094.2-1996 电力变压器 第2部分 温升
发表于 2007-10-20 19:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
或者是这个% V' F" b; ^7 s

$ F" n8 J. ~; hhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... mp;highlight=1094.2
 楼主| 发表于 2007-10-21 20:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢飛天玉石提供的信息。
发表于 2008-1-12 15:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  干式变压器标准上没有规定铁心温度是多少,但有这么一句话铁心温度应该不损害相邻绝缘材料,也就是不超过拉板绝缘、夹件绝缘、低压线圈等所允许的温度就行了。满意吗?
发表于 2008-1-12 20:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
绝缘等级H级的干变温升限值为125K,其材料最高可承受的温度为180摄食度.没有单说干变铁心温升这一说法.线圈温升影响铁心温升.我们说的变压器温升是空栽温升和负载温升的合成植!. v4 O) j7 F( K0 V1 l6 w
/ C- z& j' J, V; O+ I1 `
[ 本帖最后由 daguang 于 2008-1-12 20:17 编辑 ]
发表于 2008-1-12 20:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 daguang 于 2008-1-12 20:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  v: V9 h; a$ Z/ s) h! f+ z......我们说的变压器温升是空栽温升和负载温升的合成植!

9 L! y  D2 d' W, z# a6 B只知道变压器总损耗是空载损耗和负载损耗之和。2 t, w5 p3 D: B/ ~' Q+ E
, K7 g8 L+ b* @1 [5 R; Y
温升也合成?!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表