发表于 2007-10-19 14:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
由于工作原因急求干式变压器铁心温升限值(国标中没有给具体值)。注:绝缘等级H级0 v+ i- g9 q% D& N3 a
8 J" l/ X' M. g% J! w& F
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-12 20:59 编辑 ]
发表于 2007-10-20 08:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

回复 1# 的帖子

对于干式变压器,冷却...对于铁心,绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件,不规定温升限值,但仍要求温升不能过高,通 常不超过80K,以免使.....见GB1094.2-1996( v: T: L, i7 q- Q/ r+ F
- a0 A& _% p9 ~+ e$ @1 E
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-10-20 09:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-20 19:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请问在本论坛有GB1094.2-1996供下载吗?
发表于 2007-10-20 19:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
有呀!!
, c, Y- q2 J3 H- rhttp://www.3dportal.cn/discuz/attachment.php?aid=4144574 Q2 P* G. c# q
8 i$ q; g& l1 ~' B' A
GB 1094.2-1996 电力变压器 第2部分 温升
发表于 2007-10-20 19:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
或者是这个. y3 O( F5 Z& [6 L9 f

! W! ^- e" _; s8 \* yhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... mp;highlight=1094.2
 楼主| 发表于 2007-10-21 20:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢飛天玉石提供的信息。
发表于 2008-1-12 15:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  干式变压器标准上没有规定铁心温度是多少,但有这么一句话铁心温度应该不损害相邻绝缘材料,也就是不超过拉板绝缘、夹件绝缘、低压线圈等所允许的温度就行了。满意吗?
发表于 2008-1-12 20:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
绝缘等级H级的干变温升限值为125K,其材料最高可承受的温度为180摄食度.没有单说干变铁心温升这一说法.线圈温升影响铁心温升.我们说的变压器温升是空栽温升和负载温升的合成植!" J' q4 e% h+ g' m
! j& _. c' ^  K
[ 本帖最后由 daguang 于 2008-1-12 20:17 编辑 ]
发表于 2008-1-12 20:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 daguang 于 2008-1-12 20:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ^  ], T2 o( ^' c9 Y/ L......我们说的变压器温升是空栽温升和负载温升的合成植!
3 S. L8 Z* {5 |4 S. B' u4 L9 @
只知道变压器总损耗是空载损耗和负载损耗之和。
- d: Y' _8 H) T; f' o& Q% a
" d2 U+ T0 n7 Q% C; j" Q温升也合成?!