我想使用单片机通讯去控制变频器工作,请问如何下手好。望帮忙,谢谢。
发表于 2007-10-18 17:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你要做那些控制 了!如果只是控制一下它停止啊 启动 或者正反转啊!都非常的简单!当然应该要控制它的频率要对通讯要有所了解哦~~~~
发表于 2007-10-18 20:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变频器的外部接口一般有使能、正转、反转、速度给定这几个,象使能、正转、反转均为数字控制信号,可由单片通过光隔进行控制;速度给定一般为模拟量,可通过D/A输出进行控制。有的变频器其速度及转向仅用一个速度给定信号就可以控制,如0~10v为正转,速度正比如电压;0~ -10v为反转,速度同上。以上所说为变频器的一般规则,各厂家的稍有点区别,但总体上就这点东西。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-18 20:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来提示一下:
* w, ^- m( d# h: X在本栏目中已有好多此类帖子和大伙们发表的各自见解 ,望你查阅和看看有所收获!
& M. e8 a' [( K  L2 m' z8 V  _1。变频器和单片机通讯方法 7 ]$ S8 n4 i; P
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B5%A5%C6%AC%BB%FA
8 {* A$ t/ K* @8 |4 l2。用单片机代替PLC可以吗?/ }6 o& g+ ~$ C; F
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B5%A5%C6%AC%BB%FA
5 p) f# P$ y2 C+ P& M3。用单片机做的工业PLC的好处
* b6 |8 P" [+ K% O$ @1 Shttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B5%A5%C6%AC%BB%FA; \  V4 e7 Q5 {) {/ j0 X
4。单片机控制和PLC控制有什么区别和联系- [! d) A; a3 U: E# d4 K
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B5%A5%C6%AC%BB%FA

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-19 12:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 chg991 于 2007-10-18 17:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( |; A0 J$ A8 x5 v
看你要做那些控制 了!如果只是控制一下它停止啊 启动 或者正反转啊!都非常的简单!当然应该要控制它的频率要对通讯要有所了解哦~~~~

4 i  a2 }3 W5 M; ^5 k6 @7 c' R& U! w; [: W. M8 S( K' e
控制频率的话,采用PWM就可以了。把频率范围分成相应的级别,再和占空比对应起来,从而实现转速的控制。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-22 11:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
多谢大家了,我要先选型,我选了台达的ES系列PLC,可是有一个问题,我们有手动自动切换控制,可这一种PLC,控制信号必须由手动设置参数,有些麻烦,有没有通讯可以修改参数的PLC,请大家帮忙,
发表于 2007-10-22 16:16:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
1 用串口或485
0 g3 s+ B/ S( L3 u2 实现协议(看变频器通讯说明书)
 楼主| 发表于 2007-10-30 10:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
原帖由 QPZHANG 于 2007-10-22 16:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 i6 E. K# |) m6 S, ~
1 用串口或485
- @) E' b, _7 }2 W2 实现协议(看变频器通讯说明书)
7 h! R: w0 B1 m1 U8 Y
我就是问是不是可以通过通讯修改参数,因为变频器的参数是通过键盘修改的,需不需要什么设置?
发表于 2007-10-30 17:55:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以通过通讯修改参数,一般要先在面板上设置好通讯参数。一般的变频器的参数里有一组参数“通讯参数”,可以设置通讯速率,检验方式,地址等。在详细的变频器手册里会专门有通讯这一章说明它的通讯协议,指令等。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-11-22 08:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡

多谢

多谢,我明白大家的意思了
发表于 2007-11-22 08:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个找了好久了 % ~8 d; C# w# [# L; D9 [" a
多谢
发表于 2007-11-22 11:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
变频器本身功能已很全,别走弯路。