QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 2384|回复: 8
收起左侧

[讨论结束] 我用七根铜带要走80A的电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用七根铜带要走80A的电流,请问每跟铜带需要多少平方阿,
发表于 2007-10-17 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
七根铜带要走80A的电流,每个平均分流11.5A,每跟铜带截面 2.5(mm2)
发表于 2007-10-17 13:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。: {0 L6 t, E0 i9 d5 n7 Z
铜线电流承载能力:
! A- J1 j, b, p& W10A以下 A(包括10A): 1. 5mm2
/ U1 l- h3 ?! x6 I10A—16A(包括16A):2. 5mm2,  t# r* B  h5 b8 P3 i" h  J
16A以上:4mm2
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 3# 的帖子

请问铜带算电流时,有没有公式的阿
发表于 2007-10-17 14:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 G2 B& S8 o* i0 e  S/ G% `请问铜带算电流时,有没有公式的阿
5 o% ?; a- O" y$ N; b: G( p% V2 r
P=1.732UIX0.8 9 P+ \4 u- \4 S2 E6 v5 Q( g6 _
算得I=45.58A
1 v8 U- _) ]7 `6 n一般铜线安全计算方法是: 1 X+ k7 Z3 i# O
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
( K7 k: F  k, O6 O: Q5 w4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 , m' d1 f4 c. c$ p
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
, C# }5 _" a: i4 m( j# c10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 0 M0 E; B7 h8 L& C5 n/ L- H) R
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
6 `# a. k/ D7 I8 T" O. m: b) J  K25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 连续应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
估算口诀:
4 _/ h3 k+ ?/ O2 W3 _# h5 \3 J二点五下乘以九,往上减一顺号走。 8 m& M% b, \3 Z
三十五乘三点五,双双成组减点五。
) X4 o+ f9 m. ?% c* Q0 I8 L条件有变加折算,高温九折铜升级。
6 M" \2 F; |3 E9 r穿管根数二三四,八七六折满载流。
+ ]0 b+ O7 Y- [1 f: Y" I+ W/ b说明:
9 o6 \( h  _1 G' P7 V3 b2 Y(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
3 _5 ~) F, o% C" I“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 ! Y4 n7 r6 G1 ]) ?! c0 @. K
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
7 K8 \! o2 D1 l, X“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
发表于 2007-10-17 14:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你最好是按照国家标准的安全截面积算,有预量不要紧,如果设计失误将浪费很多材料。现在铜可是很值钱的 titter titter
发表于 2007-10-17 14:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
版主的回答是理论安全载流量,没有考虑长度压降和设备启动时的压降。
, k# w2 H* V& n! \实际使用时要比上述截面大,另外散热条件不好要适当增加截面。6 |. N, M8 M% f& U
( I. p7 z% ?4 _  m  f
我们单位动力电缆大于200米时按2A电流1平方毫米使用,虽然成本比较高,但安全系数高。
8 O: R3 h. e3 `# S+ A" j就是偶尔出现短路现象,电缆也不会报废,还可以继续使用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 8# 的帖子

不错,还的看负载类型!理论数据是没有错的,如果启动电流(不是电机类的话)不大,用理论数据是可以的。
1 e  @7 @6 p, E  W, {0 Z至于长度,因为关系着损耗,所以不好下定论。线排越长自然损耗也越大,所以说线路太长的话,必须单独考虑。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )