发表于 2007-10-14 14:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西新余

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有哪位高手单位用过高压变频器,我单位有几台高压变频器,带动450Kw、6000Kv高压电机,由于是机械部分是矿浆泵,每次起动几乎都是满负载起动,但在低频时转矩不足,运转困难,有时变频显示过压,有时显示过流,进行过参数设置和修改,起动仍不是很理想?有高手知道请指教。
发表于 2007-11-22 08:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
450Kw、6000Kv高压电机,有这么高电压的电机。
发表于 2007-11-22 11:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
把运行模式设为衡转矩重负载模式。
 楼主| 发表于 2007-11-23 20:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
很对不起,是6000V,打字时多打一个K。请见谅啊!
发表于 2007-11-27 14:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
二楼说得对:设为衡转矩重负载模式,既加大了起动转矩,同时把过压过流值社大一些,注意不要太大否则会烧坏电机,一般电流设为额定电流的1.3倍即可。
 楼主| 发表于 2007-11-29 19:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
谢谢各位,高压变频器经过重新设定相关参数后,启动正常了!
发表于 2007-11-29 22:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
尽可能不要让普通电机长时间低频运行,对电机不好。
发表于 2007-11-30 04:24:10 | 显示全部楼层 来自: 英国
是不是高压变频器的设置不对呢?如果像你描述的,在低频时候出现torque不足的现象,这个对寿命还是有影响的