发表于 2007-10-12 10:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
厂里在阀门开关位置接点原来使用磁性开关,使用了3~5年后,发现经常无法接通。现准备更换,但是更换为电感式接近式开关,还是机械行程开关拿不定主意。各位大侠是否有相关使用经验?能否提供参考意见。
' |1 e+ ]/ s* p4 m" E; }. I        主要要求是动作可靠,使用年限长,可以使用10年不出故障。一天只动作1~2次,但使用环境比较潮湿。
2 @& U* t$ p# D, Q0 D1 c1 Y
* e; o% V, y# a% E[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-11-14 21:40 编辑 ]
发表于 2007-10-12 10:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
我个人认为电感式接近式开关比较合适,因为你的工作环境比较潮湿,接近开关很多都是密封的,应该更好。
发表于 2007-10-12 12:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
按你的情况,用电感的合适
发表于 2007-10-12 22:25:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 chen_mingyun 于 2007-10-12 10:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: @! [& t% X" z' h+ g  m5 `
厂里在阀门开关位置接点原来使用磁性开关,使用了3~5年后,发现经常无法接通。现准备更换,但是更换为电感式接近式开关,还是机械行程开关拿不定主意。各位大侠是否有相关使用经验?能否提供参考意见。5 E7 C6 X/ c+ ~8 v# ]
      ...

; [. h/ A" n# D6 E  N$ `! T! Y7 e4 q) Y1 I
  z8 M" u0 f, h9 L. u  x" U; q
我建议你使用电感式接近开关。! t1 M( C6 m! v% {# ?8 k, G
1、机械行程开关虽然较简单,主要有以下缺点:(1)需要进行接触到行程开关连杆,然后有机械式行程动作,若此步有问题,影响到电器触点通断,直接关系电路动作与否。(2)通过机械接触转换为电信号,易受电气内接点位置影响;(3)电气内触点容易受机械点接触压力大小影响,因其变形;(4)电气内触点容易氧化,接触不良。+ |3 F( N# [' s# H) V. r5 n( x) k
2、接近开关系非接触动作,可靠性提高不少。但是应选用质量可靠接近开关,电路正常,否则容易烧毁接近开关,比较娇嫩。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-15 16:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
我觉得还是使用机械式的比较好.虽然环境比较潮湿.只要没有水气直接附着就可以.电子类的元气件对环境的要求教高.尤其是潮湿的地方不利于其工作.(用固化的电子元件较好.但对质量的要求会更高.要是质量不过关的话.依然故障不断)

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-16 11:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果要使用10年,感应式开关实现难度太大,因为一般电子元件的使用寿命能达到这个时间就不可靠了,而机械式开关就材料来说达到这个寿命问题不大;从另一个方面来讲,一天才感应一两次,机械式的工作十年更没问题,因为一般电气寿命可达10万次左右。如果使用环境恶劣,一定要选用那种密封式的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-18 13:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用机械开关就可以了,接近开关时间长了不稳定,最好用OMRON密封的那种行程开关!可靠性不错.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-18 17:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
机械的行程开关由于属于有触点开关,其内部还有机械机构,其中弹簧,塑件在潮湿、腐蚀性环境中容易老化失效。还是选用感应式接近开关吧,但要注意电源的质量及接近开关的抗干扰性能!!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-14 10:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
原帖由 zzj6886 于 2007-10-16 11:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- B: G4 w* b6 K. G' {9 o
如果要使用10年,感应式开关实现难度太大,因为一般电子元件的使用寿命能达到这个时间就不可靠了,而机械式开关就材料来说达到这个寿命问题不大;从另一个方面来讲,一天才感应一两次,机械式的工作十年更没问题,因 ...
; x3 @, o/ h6 t3 a9 H. C
# s; r) v/ b; {
同意,机械开关在潮湿情况下很多只要求绝缘20兆欧(军用的哦),可靠性当然没问题,主要是质量和价格,不信你选个军品级的20年都没问题,就是你承受了价格没
发表于 2007-11-14 10:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
大家可以看看我发的809A的国军标上的开关指标要求