新建仓库2800平方米,照明想使用节能灯,105W的,请问线路要注意什么?好像以前听说电子镇流器对线路有什么要求。% D9 M1 F/ o# b8 P9 x8 `% j/ i

, h7 h8 f- c" u& u, s- o& E[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-9 20:45 编辑 ]
发表于 2007-10-9 16:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 zhoujd 于 2007-10-9 14:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ }8 c4 J1 x. p( |  K新建仓库2800平方米,照明想使用节能灯,105W的,请问线路要注意什么?好像以前听说电子镇流器对线路有什么要求。

# }7 }8 t! S* W: Y, A& l6 h$ c( a
4 X2 w' Q. \" A节能灯是内置电子镇流器与灯体的二合一,在厂房内使用要注意:
7 L4 q/ ]! N% k' F5 z. X" ]1、应首先考虑灯具的实际吸收电流,否则由于大电流通过会引起过载保护装置的频繁跳闸。进行电流计算时要考虑所有功耗元件,尤其是荧光灯类负载,要考虑镇流器的功率。对荧光灯类负载,电子镇流器的功率应按灯具的5%~10%考虑。$ z+ |+ l# G# T" n; q" L2 ]7 z
2、过电流保护的整定值应综合考虑回路的功率与功率因数。; J2 p, ^4 j/ H0 ~2 C" B2 S
照明回路启动电流峰值与电源变压器的功率、电缆的长度、灯具的数量有关。
  j" |8 V# `  k2 Z( x7 E, K3、由于带电子镇流器的荧光灯和电子类设备的大量使用,3次和3次整数倍的谐波会导致中性线过载。IEC60364章523-5-3中规定:如果电路中的谐波分量超过10%,中性导体的截面积不应小于相线的截面积。另外,有必要提供带中性线保护的4极断路器(不能用于TN-C系统中),并且相线和中性线应同时分断。
# [. B; M3 i; {# n4、由于电子镇流器对地分布电容引起的漏电流会引起保护装置的跳闸。因此,可使用抗此类泄漏电流干扰的剩余电流保护装置。
% b4 [: `' P/ q% g, L5、照明回路启动时会有瞬时的过电流,过电流过后会引起电网电压的波动。电网电压的波动会影响敏感性负载(微机、温度控制器等)的正确运行。应将感性负载的电源与照明回路分开。
5 j+ b+ a- X4 j% \3 w1 V( o7 ~9 G( M6、高频发射、传导和辐射会干扰敏感性系统的运行。设计安装时应注意灯与镇流器应近距离安装。

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
bdblbyq + 8 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-9 17:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平

回复 #2 wfy2618 的帖子

谢谢楼上的兄弟,这就是我需要的答案。