QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 3706|回复: 5
收起左侧

[讨论结束] 零线电流计算

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-28 06:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南邵阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在三相四线制380V系统中,如果负载全部为单相负载,那么电流怎么计算.零线截面积是否应为相线的3倍?.7 p" U$ ]4 M+ x( r

: R  P+ [1 L- y; ^7 m! g[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-7 16:29 编辑 ]
发表于 2007-9-28 10:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
如果三相电流平衡,零线电流就是零。如果三相电流不平衡,零线就有电流,电流大小取决于三相电流的不平衡程度。一般三相四线制零线截面可以取小些。如果要考虑最严重的情况,零线截面和相线截面一样就可以了。不用3倍。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-9-28 18:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二楼说的我想与楼主的意思有点不一样,"负载全部为单相负载"那样的话,我想零线截面一定要比相线要大,大多少,可以根据实际来定!当然3倍是最理想的
发表于 2007-9-28 22:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
#2 楼正解, #3 楼误解。
5 f' d; E2 o( J6 _4 B
5 x, F2 P+ b' K- d0 F+ U由于相线电压相位差为 120 度,若三相平衡,则三相之和为零。
. x! s/ j; L8 I# D! r# H
& P  e3 c: K! X) L( I# A! F; @[ 本帖最后由 mtu12v 于 2007-9-29 07:21 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-7 09:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
原帖由 mtu12v 于 2007-9-28 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 Q2 ^" H; v  {6 L" t
#2 楼正解, #3 楼误解。
" `6 _4 ], G* v. K/ [
. L) X3 H# x. u& c由于相线电压相位差为 120 度,若三相平衡,则三相之和为零。

6 r: H3 n' @7 K2 p9 r
9 w+ r' B2 b4 G$ w7 M! M
. A& i) U$ i$ V  w# V7 |#2  #4楼 观点正确#3楼和楼主想法差不多
发表于 2007-10-7 17:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
从理论上讲,在三相四线制系统中,各相的负载大致可分为三种情况:
& M0 B$ B  j; p* v( P. b0 h, P1、三相对称负载,各相电流大小相等,相位差120°。三相电流的矢量和为零,即中线电流为零。取消中线也不会影响三相电路的工作,这就是动力电源采用三相三线制的理由。+ |" Q# i8 r# N! Y' k% M0 C* f, m
2、三相不对称电阻性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差120°,三相电流的矢量和不为零,但其大小不会超过三相中电流最大一相的电流值。
4 ]4 c6 x/ J& {) `, Q. Z* X3、三相不对称感性和/或容性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差也不一定是120°,此时三相电流之和不为零,即中线电流不为零,并且中线电流的大小就有可能超过其中每一相电流大小。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表