锅炉受热面结垢是个普遍现象,请问有没有规定结垢厚度必须控制在什么范围属正常,超过某一厚度则必须进行清洗?
发表于 2007-9-26 11:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据劳动部颁发的“低压锅炉化学清洗导则”
" m4 l2 Q- J0 h* Q' B. Z锅炉受热面被水垢覆盖80%以上并且平均水垢厚度达到或超过下列数值:' I' E. D6 U: T7 k8 k2 i
  对于无过热器的锅炉:1mm,; b8 H3 z1 }. E5 f5 {1 z: @2 H
  对于有过热器的锅炉:0.5mm,9 O/ Z# w' x+ ~  s$ |0 p: V
  对于热水锅炉:1mm。1 r' e7 E2 p6 u) D$ o' R& ?$ e- `5 B
应进行化学清洗。5 m" C) g0 B6 p  B% y9 W; h
根据CB/T3639-94 船用锅炉化学清洗要求:水垢厚度超过1MM,覆盖超过90%,应进行化学清洗。
9 Y- K1 |2 j# T: C1 C+ p6 v; ^# X2 e! t8 \, H$ k) h% k
[ 本帖最后由 guowei4972 于 2007-9-26 11:37 编辑 ]
CB(T)3639-94_船用锅炉化学清洗技术要求.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-26 14:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司是生产铸铁锅炉,不知道有没有相关的标准?