前年在南充安装一台放空火炬敷设了一条约600米长的6*1.5铠装电缆,在使用初期一切运行良好,但在9个月后出现问题:漏电保护开关频繁跳闸,导致同一条线路上的其他电子设备不能工作;经检查,是火炬用电缆出现绝缘电阻下降所致,电缆两端悬空测试结果:
1 }% p$ {. X, ?+ @, O& S, w4 M A线:AC220V火线,对地绝缘电阻值:91K欧姆;
# o% q( K ^7 j5 C B线:AC220V地线,对地绝缘电阻值:126K欧姆;. X7 D: L% ?: u7 Q' y5 A- P6 D# ?
其余四线:对地绝缘电阻在3.1-4.6兆欧姆间;) D1 t4 Y2 y% I" v
AB线对其余四线绝缘电阻:46-71K欧姆间;
a* t& c5 @# @2 T( x这条电缆在地下埋设中有一段水沟跨越,穿40镀锌管防护;其他段为直接埋地(松软土质和水田,埋深1米);
2 Y) ]4 k2 g0 T% m/ z& _$ j 由于绝缘电阻值下降,漏电保护开关跳闸;采用变压器作AC24V变电传输等手段无效后,采用以变通方法:在电源进口端加装一500瓦超隔离变压器,并采用变压(AC24V)传输,解决前端漏电保护开关跳闸问题;% H6 o- h% u; k% w: _8 i
在后来的近一年间,我们用不同公司的同规格电缆(包括双铠装死绝缘层电缆)作测试,只要长期通电,都会出现上述问题,而对比第2组的电缆(平时不通电,每24小时通电10分钟不带负载),也会出现绝缘电阻下降,但下降很少,6个月后每根线对地绝缘电阻值产不多都有21兆欧姆左右;+ c z6 x4 A8 `% D% R4 {
在与其他公司联系后得知,差不多都有这个现象;$ ?, N5 x# n( Z F: E
5 [1 y& |1 S8 c% X9 \% t" ~' t
绝缘材料在交变电场中是否会出现快速老化?如何解决这类问题?请诸位高手帮忙!7 G' a3 I- ^& ?+ j( i; B2 n. q
目前我们公司在此类工况下都只能采用超隔离变压器+降压变压器--升压变压器的方法,还有没有其他的方法?
+ e. E8 r) J% s! E ?6 [8 S. |4 l/ k/ T3 }5 p6 X( H( V
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-9-27 19:46 编辑 ] |
|