QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3101|回复: 4
收起左侧

[讨论结束] 埋地电缆与绝缘电阻

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-24 13:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
前年在南充安装一台放空火炬敷设了一条约600米长的6*1.5铠装电缆,在使用初期一切运行良好,但在9个月后出现问题:漏电保护开关频繁跳闸,导致同一条线路上的其他电子设备不能工作;经检查,是火炬用电缆出现绝缘电阻下降所致,电缆两端悬空测试结果:
1 }% p$ {. X, ?+ @, O& S, w4 M     A线:AC220V火线,对地绝缘电阻值:91K欧姆;
# o% q( K  ^7 j5 C     B线:AC220V地线,对地绝缘电阻值:126K欧姆;. X7 D: L% ?: u7 Q' y5 A- P6 D# ?
    其余四线:对地绝缘电阻在3.1-4.6兆欧姆间;) D1 t4 Y2 y% I" v
    AB线对其余四线绝缘电阻:46-71K欧姆间;
  a* t& c5 @# @2 T( x这条电缆在地下埋设中有一段水沟跨越,穿40镀锌管防护;其他段为直接埋地(松软土质和水田,埋深1米);
2 Y) ]4 k2 g0 T% m/ z& _$ j      由于绝缘电阻值下降,漏电保护开关跳闸;采用变压器作AC24V变电传输等手段无效后,采用以变通方法:在电源进口端加装一500瓦超隔离变压器,并采用变压(AC24V)传输,解决前端漏电保护开关跳闸问题;% H6 o- h% u; k% w: _8 i
      在后来的近一年间,我们用不同公司的同规格电缆(包括双铠装死绝缘层电缆)作测试,只要长期通电,都会出现上述问题,而对比第2组的电缆(平时不通电,每24小时通电10分钟不带负载),也会出现绝缘电阻下降,但下降很少,6个月后每根线对地绝缘电阻值产不多都有21兆欧姆左右;+ c  z6 x4 A8 `% D% R4 {
       在与其他公司联系后得知,差不多都有这个现象;$ ?, N5 x# n( Z  F: E
5 [1 y& |1 S8 c% X9 \% t" ~' t
       绝缘材料在交变电场中是否会出现快速老化?如何解决这类问题?请诸位高手帮忙!7 G' a3 I- ^& ?+ j( i; B2 n. q
       目前我们公司在此类工况下都只能采用超隔离变压器+降压变压器--升压变压器的方法,还有没有其他的方法?
+ e. E8 r) J% s! E  ?6 [8 S. |4 l/ k/ T3 }5 p6 X( H( V
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-9-27 19:46 编辑 ]
发表于 2007-9-24 14:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
问题出在于直接埋地(松软土质和水田,埋深1米)上要加穿上电线管(PBC或钢管)并把电线出入口要加用胶封好。" z" k7 l1 J; z2 \! H, E' k

2 c, l% i/ v% @) P8 ^( r& y[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-9-24 14:46 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-24 19:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主所用电缆肯定是普通缆线,应用地埋专用缆线。
发表于 2007-9-24 19:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
埋地电缆不能直接埋在土里,电缆所埋深度最少70厘米,电缆上下最少有10厘米厚沙子,沙子上下才是土。沙子的作用就是防止在电缆周围积水破坏绝缘。
7 l! a! }5 T" U; @5 N4 e8 E. ~铠装电缆要做好电缆头,电缆头要密封好。电缆头两端钢铠必须做好接地线接地。
0 g: C. w4 h1 p: j% I9 d3 j3 Z# x7 B* H% _: v' }' B
[ 本帖最后由 z6954 于 2007-9-24 19:32 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-27 09:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
埋深都够了,1米,没有全程穿管,没准这也是原因之一,俺也帮朋友公司处理过类似的情况;) _6 m6 p5 `! X$ s
在一般的采气站,铠装电缆都是直接敷设埋地,只不过长度一般不会超过200米;只有俺们这种火炬置于站外,一般都在200米以上;在江津有个火炬电缆有840米,全部是沙土质,也出现类似故障(通电运行一年后出现),想了很多办法,最后还是上面的处理办法解决;# [+ N/ s. J9 V2 I
       电研所的朋友讲,现在的电缆质量已经不能和以前的比,建议俺尽量避免埋地,可以采用架空电缆,或改用其它供电方式;俺从5月份开始做太阳能供电,可一直没有找到合适的防弹玻璃,太阳能电池的密封防腐蚀还没有解决:四川境内安装火炬的站场放空气或泄漏的都是含硫化氢的,腐蚀特别严重,只要有一点点就会使没有密封防腐的电器失效;还有一个就是寿命问题,总不能要求用户每几年更换一次,他们不会干的;) O+ Q& g: N0 Y+ U7 u* [$ w
      现在看只有找到合适的太阳能电池和无线数据传输模块才可以了;) w7 e1 d1 i9 \- _+ L# H
     多谢楼上诸位!多谢!