发表于 2007-9-19 19:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃庆阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
需要功率20KW,转速分别是720,600的电机应该怎么选用?
- d% [) Y7 X, f4 T9 f: V: M在论坛上下载了NEMA的标准,但是没找到符合使用的电机型号.7 D9 z/ \" r3 `- l2 i8 w) ^
那位高手能详细的说说!9 D$ @6 [, J* G) j/ Q& L

- T) X# r" [! ~1 q$ \[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-18 15:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-20 09:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
怎么没人帮助啊!没人着啊!
发表于 2007-9-20 17:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
NEMA电机应该是美国标准的电机,功率单位是HP,HP中文叫作马力,1马力=0.75KW" F8 n4 j4 [# j2 J
20KW≈26.67HP3 m6 b/ i( V& W5 Q+ N1 |: R
选用时应选择接近26.67HP电机,注意赫茨选择(60或50)
5 T# K& e- K  m8 |2 F" }! E# R参见下面附图
" }' s0 H  M7 J4 e1 H( _0 W; y, J2 {+ c0 K- M$ W
9-201.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zyxwq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-20 20:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
谢谢楼上的!这个表说明有这个电机,但是它的型号没有的!
发表于 2007-9-21 12:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
原帖由 sson_123 于 2007-9-20 20:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 i, \2 R8 Z7 d) W
谢谢楼上的!这个表说明有这个电机,但是它的型号没有的!
' ~' p* G- r- m% t! x
看看这个链接http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=230264&page=1&fromuid=126245#pid10523538 G( J4 ^9 O+ V* t
型号,安装型式,外形尺寸等都有。
发表于 2007-9-21 14:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
按照电机的功率对应选择,马力数略高一点.注意转速要接近,还要注意电压和频率,通常美国电机的电压为400V,频率60Hz.由于频率和电压的不同实际上是不可能对等互换的.
 楼主| 发表于 2007-10-18 15:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
谢谢各位的参与,后来我找到了NEMA标准,在上面找到了.% R# m' l( J9 E; \8 a  M
感谢楼上的兄弟伸出援助之手!!