|
|
发表于 2007-9-17 23:28:39
|
显示全部楼层
来自: 中国广西防城港
只要你那三个点负载的电流不超过PLC电源允许电流,以及每个点负载电流不超过晶体管输出单元所规定的电流限制,就完全可以.
9 u8 ]* p4 w: N3 k
! Q7 Z) V# r' ?3 P5 e _4楼所说的电源只有100mA的电流基本上不正确.因为omron的PLC只要是配有内部24V直流电源的型号,我从没见过100mA的,CPM2A的24V直流电源我记得至少是300mA的,因为过去我编程序时经常用这个电源来供给一个8吋触摸屏与PLC通讯.100mA是绝对不可能给一个通常的8吋触摸屏正常供电的.% P4 E8 Z9 H" `4 V$ v/ I. z
) D' Z" i, M8 ~
这个电源的电流就标在PLC的电源端子上,看一看有多大,测一下负载就知道行不行.你的负载超过300mA吗?: Z& n5 T8 ~) s2 F1 {5 {
# f" M c+ u: x2 @3 A* }4 @[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-9-17 23:39 编辑 ] |
|