有一设备,电机三相380V 功率2.2KW,由于在工地上经常大范围走动5 b# h; A6 q) r* K6 ~5 A3 S+ v
使用三相380的电源不是很方便,现在改成单相220V的电源。如何* ], j5 t: C0 ~5 ]0 D% s
改造?以下是我的想法不知对不对。, f2 d: C! W! I  {+ P& X# e# H
1)选用变频器:输入单相220V,输出相220V,如三菱的E520S-2.2KW.
( V, d& I# h" [+ w0 I2)现在的问题是:原来的电机要不换要?这种改造方案可不可行?
. {* ~; e1 X% T6 \
# g3 ^. g  R/ `7 e/ \  d[ 本帖最后由 冰火海岸 于 2007-9-11 21:39 编辑 ]
发表于 2007-9-11 18:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
当然是可行的,将以前的380v星形接法改为220v三角形接法即可,这样可保持输出功率不变。% e* r4 I% _! v+ p/ s9 X
我们曾经这样用过。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-11 21:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 #2 zzj6886 的帖子

谢谢你的解答!$ z4 {& T$ o; \% M
如果原来的电机是三角形的接法就没办法了。是不是这样。
9 x6 z% D: S) w" E4 C2 G7 b不过一般来说3KW以下的都是Y接法。希望是这样的电机。
发表于 2007-9-14 10:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的6 l6 T" l) h5 Q* F- H' I9 _9 c
你可以设成380v
 楼主| 发表于 2007-9-14 11:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 nomad 于 2007-9-14 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 T, g5 r2 H* z1 l) P
三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的$ y' B" A1 [4 M  o# n1 ]
你可以设成380v

" G* A3 H# X  a, H1 }; G3 X$ S0 k( K5 U1 y- C# v: `6 v0 Q0 ?
谢谢!) U0 x8 J* [1 s$ G
但是变频器输入电源电压220V输出电压为380V的5 W* y) {9 R3 ^7 h8 B0 d
变频器好像没有找到相应的型号。据我差的资料
& l  j! g/ R6 J. u* r没有这种变频器。调整PR.19这个参数是没有用的。% A+ _  h# c7 \6 ^+ R; Q( @1 A( [
还有如果小型电机的功率大于2.2KW,也没有找到4 E0 |, A  L. b
与之相配的变频器。