[已解决] 变频器与电机选配?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 17:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一设备,电机三相380V 功率2.2KW,由于在工地上经常大范围走动
2 r& k+ R. [7 ]9 w6 ]+ p) ?% ]使用三相380的电源不是很方便,现在改成单相220V的电源。如何2 z$ ?  S& R* R
改造?以下是我的想法不知对不对。6 P; a$ A* |/ i
1)选用变频器:输入单相220V,输出相220V,如三菱的E520S-2.2KW.& a6 [, c, c, O: H9 j7 R. i; ~
2)现在的问题是:原来的电机要不换要?这种改造方案可不可行?
- O; _* _) U& Z& D& j
, U- Y/ X9 L! A. X" J" k) [[ 本帖最后由 冰火海岸 于 2007-9-11 21:39 编辑 ]
发表于 2007-9-11 18:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
当然是可行的,将以前的380v星形接法改为220v三角形接法即可,这样可保持输出功率不变。
" Q8 e$ }% h8 p, c# y我们曾经这样用过。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-11 21:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 #2 zzj6886 的帖子

谢谢你的解答!! M- d  |! W1 Y' ?1 E4 T& }
如果原来的电机是三角形的接法就没办法了。是不是这样。. u& H: ]+ N# Y  k
不过一般来说3KW以下的都是Y接法。希望是这样的电机。
发表于 2007-9-14 10:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的
7 p3 O" J1 a8 `* m  Z你可以设成380v
 楼主| 发表于 2007-9-14 11:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 nomad 于 2007-9-14 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- Q4 X, P, E1 O9 p# U  y
三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的9 E" X% v* ^6 ~) Q* D$ a
你可以设成380v

. X1 J7 Q7 g1 h. `$ O9 v4 i( Y! L' w$ t
谢谢!. y: c- f8 V0 ~- c7 h
但是变频器输入电源电压220V输出电压为380V的
9 W- M0 z4 B' q变频器好像没有找到相应的型号。据我差的资料" [, x$ \+ H7 V4 i5 |4 Z
没有这种变频器。调整PR.19这个参数是没有用的。! S( d# c( z( W2 K! L7 k
还有如果小型电机的功率大于2.2KW,也没有找到
9 Z1 G/ |* u/ O6 \6 z) L与之相配的变频器。
发表回复