QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1889|回复: 3
收起左侧

[讨论结束] 测量内部的电气间隙和爬电距离

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-4 21:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
不知道大家都是用什么方法测试的,用什么仪器设备,是不是需要透视?
发表于 2007-10-6 20:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
内部的电气间隙和爬电距离, 根据我与国内外工程师合作的经验,他们都是用千分尺来测量的. 比如变压器内部结构的电气间隙和爬电距离,他们会把变压器一点一点的拨开,然后测量. 不是很复杂的.
发表于 2007-10-7 16:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
内部电气间隙和爬电距离靠设计、试验来保证和确认,需要测量吗?& Q5 y  W' y: c; a4 `% p

/ [1 f0 M& c! q1 w" d8 U二楼所说的变压器测量电气间隙和爬电距离的方式很少见。
发表于 2007-10-9 09:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 kefeng 于 2007-9-4 21:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) z# [" ?$ Q# G2 P8 g不知道大家都是用什么方法测试的,用什么仪器设备,是不是需要透视?

8 v1 r" k: ?9 E1 D! q4 v1 z+ m
% }) W( a, Q; Q# G+ _* k9 [8 x' I内部的电气间隙,不知道具体是什么方面的间隙,有很多中,请进行说明?3 w, r$ {2 ]. T9 C  c
3 o9 I, K* R" b/ G6 y1 v7 S$ q7 Z
爬电距离应该有电气绝缘性能进行保证的。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表