在做一个设备的时候,首先是设备的基础,也就是预埋钢板是怎么确定的!受力是如何计算的?
' G4 v' l0 }8 p* \0 p* B7 d希望各位高手给予帮助,最好列出例子!, Q# i+ q" y/ f$ N8 V3 X7 H  J
在此先谢谢了!
, p  o6 v, }8 d" M4 r6 Q  l' M: f( V1 u9 t: [3 H
[ 本帖最后由 z6z6j6 于 2007-8-31 13:59 编辑 ]
发表于 2007-8-23 14:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
设备基础大概的受力计算
! Y& A. ^+ T9 ^, U/ m) x1.闭合受力设备。比如车床等机床,只计算设备重量。设备基础只承受设备重量。设备基础承受能力一般为设备重量的1.25倍以上。
$ l2 t2 m1 B' @* q; |* Q2.振动设备。设备基础承受能力要比闭合设备提高1.2倍以上。( {0 v& r& L8 t7 u/ I
3.分体设备(有倾翻力)。要求计算设备最大给基础的力或反力。按计算(加安全系数)对设备基础进行要求。3 X! a5 P/ D/ e1 C, l
4.按设备地脚螺栓直径对照标准件手册表选地脚螺栓。
* E5 h) G) q3 a2 z5.预埋钢板。一般用预埋钢板的设备对基础要求不高(闭合设备)。可以将设备直接焊接在钢板上,或者将地脚螺栓焊接在钢板上。