下面的内容是丛网上转过来的,在定期检查中除检查这些内容外,你认为还需要检查哪些内容?
. w8 d# t* V% h7 u# Z
- h1 G& ?/ c; M: r/ i( Z2 _2 M( R, ?) N* ]) S, c" \2 H5 M
压力容器定期检验包括外部检验、内外部检验和耐压试验;1 ^- C) B* i8 w8 t* Y& j% m
" I$ b& C1 b; Y0 N
外部检验可以在压力容器运行过程中进行。检验内容包括:
/ ^4 Y( k+ o7 @/ I9 U- ^6 V, w
* R8 x' J1 K! `- p. M1 H4 |4 G: k$ b (1)压力容器的本体、接口部位、焊接接头等的裂纹、过热、变形、泄漏等。. ~' d* [* I0 W, w; Q. V/ ?. s& l
2 N! G) V: P- V5 n& @ (2)外表面的腐蚀;保温层破损、脱落、潮湿、跑冷。
# {3 J1 H4 M; s6 A
9 Q) D* h8 h" j" R (3)检漏孔、信号孔的漏液、漏气;疏通检漏管;排放(疏水、排污)装置。: D# s0 |7 l* Q; D9 |0 h+ k: `
" s; Q& B& f, r
(4)压力容器与相邻管道或构件的异常振动、响声,相互摩擦。
% F4 u( `0 [& j, @' X9 w* ?- J: Q* Z0 _& u2 a ^; n
(5)进行安全附件检查。$ s' _: ]# o3 L& d. P
# k1 w6 o! D! Q5 ~" D# a7 { A
(6)支承或支座的损坏,基础下沉、倾斜、开裂,紧固件的完好情况。
: p8 g {+ n7 p. I' u7 ^4 R+ w, l: ^! J5 s, l% b& U0 W
(7)运行的稳定情况;安全状况等级为4级的压力容器监控情况。
s3 [( e& }6 {6 j4 Y4 t
& x5 [& t3 c+ J4 u& U. M4 G1 ~ 内外部检验是在压力容器停运时检验,其检验内容有:" G6 y! J3 `1 D3 H
: H9 f t" t, z6 O
(1) 外部检验的全部项目。
5 W' U }5 h8 D8 s' P$ d
% x1 x$ |4 @' H8 W0 M2 _2 \ (2) 结构检验。重点检查的部位有:筒体与封头连接处、开孔处、焊缝、封头、支座或支承、法兰、排污口。/ H2 h- A7 o8 C0 g7 P+ a
$ p$ v3 m4 i8 D& ^2 c% W4 f
(3) 几何尺寸。凡是有资料可确认容器几何尺寸的,一般核对其主要尺寸即可。对在运行中可能发生变化的几何尺寸,如筒体的不圆度、封头与简体鼓胀变形等,应重点复核。; ?; C9 p( X2 d+ T' r$ V0 w
, _, E0 A5 @ Y' l e$ A# X3 q
(4) 表面缺陷。主要有:腐蚀与机械损伤、表面裂纹、焊缝咬边、变形等。应对表面缺陷进行认真的检查和测定。1 T; M3 h+ [$ p; `! R+ M ?
. o4 c, C% P& w* C3 }8 a( a p
(5) 壁厚测定。测定位置应有代表性,并有足够的测定点数。
7 T: T1 k7 Y, G! K6 o# R2 c5 X* e: r/ `6 k# z- X
(6) 材质。确定主要受压元件材质是否恶化。
3 m/ b" a- D, x, ]# X/ f& u9 A$ l: U3 o1 A
(7) 保温层、堆焊层、金属衬里的完好情况。
: ]( o8 l* B1 ] Y& ]! S! I; a- a1 i# J3 J) Y. q
(8) 焊缝埋藏缺陷检查。
" F: ?0 O. \8 w! Q
8 K' |; S. }+ c) j (9) 安全附件检查。
4 B1 r- \( u; M+ B5 O
. a' v; a* o# L. w. x2 g (10) 紧固件检查。
. h6 i6 X' @2 _* m: h: G6 H
- ?3 K5 o2 Z' V: C* w6 F; H0 d 耐压试验是压力容器停机检验时,所进行的超过最高工作压力的液压试验或气压试验。耐压试验应遵守《压力容器安全技术监察规程》的有关规定。# z) m( E# P- K/ t' s