|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
1、设备原理和结构
8 G8 |. t( F, _- N: G3 g" _% C ; N Q* `) K1 p- F! G% o1 V! J
( a( U3 O6 p( n+ }/ P6 f0 o9 M
全自动收缩膜包装机是一种气动元件和机械装置相结合的,由PLC和其它外围线路控制的自动包装设备。该设备的执行元件是气缸。由二位五通电磁阀控制其前进和后退。气缸的工作位置由磁性开关和接近开关检测并反馈给PLC,由PLC通过程序发出控制命令给相应气缸的电磁阀,从而控制气缸的动作。 8 P- x7 B1 L8 C( X
' P1 u" d+ [- N, A8 ^+ z5 G
. K5 e+ G1 d5 x# Z0 z 1.1 工作循环 5 w5 t" q7 ^/ z, Z. K- E
" X/ v) ] X" G3 E U5 q
! [ t$ Q# [3 m 设备启动运转后,进料电机带动输送带运转,物料被源源不断地输送进包装机。由光电开关检测进料。光电开关检测到物料后,发出信号给PLC,PLC根据预先编好的控制程序,发出信号给控制叠层气缸的叠层电磁阀,叠层电磁阀线圈得电,叠层电磁阀换向,叠层气缸执行叠层动作。
' _6 E0 J8 J- ?0 ^ B5 i S4 b7 I) T! T, N2 w
% @; i& F3 L( T3 J! h7 h 叠层到位后,(叠层到位)磁性开关检测到信号,发出信号给PLC,PLC根据程序,将叠层电磁阀点位的输出置0,叠层电磁阀线圈断电,电磁阀复位,叠层气缸复位。叠层条件由外置计数器控制,适应不同的包装品种,可手动复位,不受程序的影响。+ x9 R9 F+ z8 A# |; P: W5 s
, d0 q- s# a3 V4 E* O4 a
, W h3 R) L0 G3 U* U 叠层条件满足后,发出信号给PLC,PLC根据程序,发出信号给控制推包气缸的推包电磁阀,推包电磁阀线圈得电,推包电磁阀换向,推包气缸执行推包动作,推包到位后,(推包到位)磁性开关检测到信号,发出信号给PLC,PLC发出信号给控制压堆气缸的压堆电磁阀,同时,将推包电磁阀点位的输出置0。: i5 U' j z) Q% B1 {# u7 X1 t
5 @ M' Q; N3 u
3 Y; r z6 h) H" z/ r; b 压堆气缸执行压堆动作,推包气缸执行复位动作,推包气缸回复到中位时,(推包中位)磁性开关检测到信号,发出信号给PLC,PLC发出信号给控制熔刀气缸的熔刀电磁阀,熔刀电磁阀线圈得电,熔刀电磁阀换向,熔刀气缸执行熔刀下降封口动作,熔刀气缸到位后,由(熔刀到位)磁性开关检测到信号,发出信号给PLC,PLC发出信号给熔刀延时计时器。' o. B0 o8 k- s6 y; A
# i z+ R! Q2 L $ X! I: X) |/ Q" o1 g
计时器是一个外置的时间继电器,用于控制熔刀封口的时间,计时器的得电信号给PLC,作为熔刀到位的保持信号。熔刀计时器延时断开后。PLC将熔刀和压堆电磁阀点位的输出置0,熔刀和压堆电磁阀复位,熔刀和压堆气缸执行复位动作。在熔刀气缸执行封口动作的同时,推包气缸继续复位,(推包复位)磁性开关检测到推包气缸复位后,发出信号给PLC,PLC将此信号作为叠层气缸动作的先决条件,以避免在推包和复位的过程中进行叠层,从而完成一个工作循环。
' j) z3 n6 K; R$ ~; u' k3 @
6 y, J8 q8 V9 p9 \. n
4 z" Z. v- @# ]" } 1.2梯形图介绍 " g' ^0 k* v0 x# i) t& v8 x
6 e9 ^8 h- f$ W D9 y" s7 Z
0 O5 Y' L; ]# L
梯形图是PLC的编程语言,是PLC故障检修的依据,程序修改的依据。梯形图用文字注释,便于维修人员查找故障和修改程序。由于梯形图太长,梯形图省略。
/ \% q5 ]3 I- Z; G- J8 d
! ~8 x1 Q2 \7 K 4 C9 H5 B- e- P
1.3刀保护原理
" d i8 F3 x$ @, K# x' r
# V$ U2 y- c8 j" v" {: N9 p' w
' b1 T! I7 h0 ~& E5 G: M 包装机在工作过程中。难免会遇到玻璃瓶碎裂等意外故障,为避免熔刀封口时与玻璃片或药品强行接触,特设置刀保护装置,刀保护装置由刀梁护板、刀梁护板接近开关和刀梁到位接近开关组成。
`- x% J: s! D' z) R _; N
7 O* U: {0 U2 M9 J
9 K! C- s- B$ W: m4 M 0 c- `3 N; K0 o. o0 j" m- u$ M: I- w
从刀保护梯形图可以看出,在熔刀下降到降位之前,在熔刀降位接近开关有信号之后,才允许熔刀升位接近开关断开信号。如果熔刀在下降过程中遇到被包装物,护刀板首先接触被包装物,停止向下运动,安装在护刀板上的熔刀升位接近开关也停止向下运动,而此时熔刀继续向下运动,熔刀与熔刀升位接近开关脱离接触,熔刀升位接近开关失去信号,熔刀向上返回,这就是刀保护原理。 ( `& A9 M# C3 E: S
1 {( f7 z1 M4 X% A3 }
2、故障维修
6 _5 @$ F( n3 B5 x$ r) v0 `
* C; ?$ X; j- T! f: T& i! h 2.1 PLC故障
8 K& {9 ~- j' u* y. ^* H
# u. p- X& H' h1 g; ?4 L . Y% }' N. {/ B% Y1 q1 k1 d
PLC故障主要有输出点继电器接点粘连。如果该点控制电机,故障现象为有信号启动电机后,电机运转,但停止信号发出后,电机却不停止运转,当PLC停电后,电机才停止运转。如果该点控制电磁阀。故障现象为电磁阀线圈不断电,气缸不复位。如果用外力撞击PLC使粘连点分开的方法,可以协助判断该故障。 . h7 l4 v: P- v
- B r9 o! H( t, ?
1 K3 h$ b k. u0 F8 V$ a0 a
8 P/ S# K: j8 ? L& y( ] PLC输出点故障的维修方法有两种,比较方便的一种是用编程器修改程序,将损坏的输出点修改为备用输出点,同时调线。如控制电磁阀的1004点损坏,改为备用点1105点。可用编程器找到1004点的相关语句,keep(014)01004为keep(014)01105。控制电机的1002点损坏,改为备用点1106,修改1002点相关语句out 01002为out 01106,同时调线即可。 ; t6 W# M/ v0 _0 [
4 H l# j" h2 |0 J
# ~; Z# X0 ~9 n J 如果没有编程器,则可采用比较麻烦的第二种,拆下PLC,拆开PLC将备用点的输出继电器拆下换到损坏的输出点上。再按原线号安装即可。 0 u. N$ J* k ]; c, h
2 F1 H7 r s _6 w0 h; s
) Z% E6 \4 N5 m3 N4 [4 X 2.2接近开关故障% b/ J/ x: G' P& T7 c! C/ g
' \) y7 z, [5 m6 S+ [ P+ ?2 k
4 X# t* N$ Q- {9 t0 E
收缩膜包装机有五个接近开关。三个用于刀保护,二个用于控制上下膜放膜电机。其中用于控制刀保护的,偶尔一二次误动作。就会打断正常的运转过程,且由于故障出现的次数少,时间短,给故障的分析、排除带来一定的困难。故障典型表现为偶尔出现熔刀下降未到位又自动抬起。故障原因是熔刀在下降过程中。没有遇到被包装物。而熔刀升位接近开关失去信号,就与护刀板接触到被包装物一样,熔刀自动向上返回。
$ [+ [3 ] S/ w9 H 5 ^- ?9 S- L( V+ ~. [8 ]
故障维修方法,可将熔刀升位接近开关并联安装一个同型号的开关,双开关并联工作,以提高其可靠性。 w) p( V u* X. c" l: P: T, v8 m5 P
( F7 X! y" V. U
2.3磁性开关故障 % c% e. v# e& q3 Q6 ?' S) E
! o3 e2 i# E x; ?1 ]- r4 X $ o# T8 b, x/ \' w" ?% x
磁性开关用于检测气缸的位置和控制气缸的行程。叠层、推包、压包和熔刀四个气缸动作相互关联,用磁性开关来检测和控制它们的位置。故障主要表现为后续气缸不动作,原因是气缸速度较快,导致磁性开关不能检测到信号。如推包气缸速度太快,推包复位后,压包和熔刀气缸不动作。 8 V8 k' p9 U$ g5 P5 S5 J
?6 I/ ^0 {. {6 Y5 h " f% w8 ` [3 i# o1 E
7 S* B" ~/ M1 i7 N2 M# H0 }! c$ X
故障维修方法,可调整气缸及其二位五通电磁阀上的节流阀,调小压缩空气流量,降低气缸运行速度,直至磁性开关可以检测到信号为止。
, I0 O3 T9 S0 f$ E" r0 T0 M M + X" Y5 H1 y( J. q* a( x( A! R
2.4电磁阀故障 : {* p* k( x3 g" L. \; o* x
, S7 v `) J! j7 Q# @4 E1 G, ]
$ k7 `/ s! l' f 电磁阀故障主要表现为气缸不动作或不复位,原因是该气缸电磁阀不能换向或窜气。如果电磁阀窜气,由于进出气路相通,机器的空压压力达不到工作压力,刀梁上升不到位。刀梁保护接近开关不工作,全机运行的先决条件不成立,机器不能运行,这很容易与电气故障相混淆。电磁阀窜气都存在漏气声,仔细听声源和用手搜寻漏气点,一般可以很容易找出窜气的电磁阀。( w, F7 b, h+ N. \
5 H0 C- \* X( x" l. y 维修方法是清洁电磁阀,更换损坏的密封圈,实在无法修复则更换电磁阀。 |
|