发表于 2007-7-25 17:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我是学机械的,有时断电后,用感应电笔验电时候很多情况是感应电笔显示危险电压,但不是220 V,用普通验电笔微亮,这是怎末回事呀?8 W* P3 s7 Y$ |: ~8 p$ _4 g1 z
" A6 A8 Z  L8 A+ ]8 d. }' ]
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-30 00:57 编辑 ]
发表于 2007-7-25 17:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是可以用的,不过你还不太会用而以!
发表于 2007-7-25 20:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用表没电压才是可信的
发表于 2007-7-25 21:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
我用过好几种品牌的,给俄的感觉是不准确!
头像被屏蔽
发表于 2007-7-26 00:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-7-27 10:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州

谢谢大家,知道了

我知道了,以表为准安全,谢谢大家的回复
发表于 2007-7-27 12:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感应电笔比较灵敏,很小的电压就有显示,若在静电比较高的情况下更是如此,一般情况下只要不显示危险电压标记,是不会有大问题的,再说感应电笔出厂前也是检验的。用普通验电笔(在光线较暗的情况下)微亮,一般电压不会大于50V。
发表于 2007-7-27 13:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有一次中央电视台10套《走近科学》播出的,说有一个村子里到处带电,电笔测量房子墙壁都显示有电,离地面十几厘米的地方也有显示,后来查出来就是电笔的问题。
发表于 2007-7-29 22:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰

感应电笔准不准

我感觉不准,用过,但现在用老式电笔或万用表。
发表于 2007-7-29 22:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
是的,用感应电笔一般不太准,但用有测通断功能的测通断还是很方便的,但一般用来测电还是用普通的电笔好些,如用万用表就更准确了。