QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 1976|回复: 1
收起左侧

[讨论] 双吸泵安装的距离规范

[复制链接]
发表于 2007-7-9 09:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在其他论坛看到的求助贴,我转贴过来;
8 Z8 v7 |7 A4 Q# x. j7 y请教双吸泵安装时,两个泵之间的距离有没有规范要求啊:" B+ B' V1 @5 Y! H7 t. @& d4 N
  n. k, g. l- x' n

4 I& T* |( Q; E* k. t2 S两个泵之间的距离有规范要求,双吸泵两台泵之间的净距不宜小于750mm,泵前端的操作通道宽度不应小于1250mm,以便小型叉车通过。
发表于 2007-7-9 10:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
为什么要用小型叉车呢?用行车不行吗?这样可以减少安装距...45KW及以上相应电机安装距为800mm以上,45KW以下为650mm以上,,双泵吸油口才应间距大点:5 ]* h3 F) @4 R$ @
参见图:
AA.JPG
AA2.JPG
AA3.JPG
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表