发表于 2007-6-27 10:17:42
|
显示全部楼层
来自: 中国山东泰安
爱默生EV2000参数 ; |) f! I! I. {& k* F
5 b# F" w* d; \0 O) G& l
功能代码 参数意义 设定值 备注
' c7 ^+ r( P2 L5 y3 j* q! V% T *F00 运行频率设定方式 3 模拟电流4-20mA 8 ]9 H S; O9 {* y
F02 运行命令选择 1 FWD与COM控制
7 I% Q* l. B: L: V F04 最大输 出频率 50 : R4 a9 ]5 A' h9 D
F05 基本运行频率 50
1 o+ C% o, h. V0 `9 W- f4 t F06 最大输出电压 380 - f _+ E$ r1 ^/ q8 j5 A
*F07 V/F曲线模式 0 线性
2 Z6 D+ J* z0 ~; s 电压/频率模式
, Z' x% C0 h( p: m- e3 x *F08 手动转矩提升 4.0
: v1 s0 [ z. V8 m$ N) C4 P F09 加速时间1 20 2 o0 [" J8 G6 Q. _% e( `' K9 C3 h" C
F10 减速时间1 20 9 w1 q. X1 @* T8 g7 \6 Y* c8 g
F11 上限频率 50 ' T' B- S4 ]( k$ S, W' l
F12 下限频率 15 . k: G& Z" b" c3 a3 h' s
*F13 最小模拟输入量 2 与4-20mA 对应
& M6 C& e* {& d& M/ y' x& T/ x8 [ F14 最小输入模拟量对应频率 0
% c5 E$ L* x, p' ?# ?" s F15 最大模拟输入量 10
- p6 M( s& Q/ u# ]3 n F16 最大模拟输入量对应频率 50
, K# y! c# p' p8 q F18 电机过载保护方式 1
8 M% ?, M9 [1 N+ u F19 电机过载保护系数 105 5 K% r% p1 t. R7 n- q- k: G# ~0 @
F20 功能块(21-45)选择 1 ' g& J ~' `" J$ m9 P
F21 启动运行方式 0 / T9 @2 o. {6 h. T7 M2 Z: a; ~. _
*F29 载波频率调节 1 出厂设定为6 e. R9 G- \3 Z2 J, f% r
F30 停机方式 0 & M5 E8 r0 s6 S+ m2 o! e# i
F44 自动节能运行 1 |
评分
-