长输管道为GA类,级别划分为:
0 v# _+ G9 B5 O8 R) t 1.符合下列条件之一的长输管道为GAl级:
: y. i( z* U2 Q9 w2 z* `& S6 ~1 W (1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P>1.6 MPa的管道;$ F5 B# \3 \& s9 g0 x
(2)输送有毒、可燃、易爆液体流体介质,输送距离(输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离)≥ 200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;* J H/ u* ~2 }5 f, q1 d
(3)输送浆体介质,输送距离≥50km且管道公称直径DN≥150mm的管道。' H9 ^( r" t/ Z: ~/ i- r! V- h4 W. Y2 ~$ t
2.符合以下条件之一的长输管道脚GA2级。5 P- Z6 j9 I- V( Z
(1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力P≤1.6PMa的管道;
; |3 V+ i8 v* v" F$ F/ K8 Y (2)GAl(2)范围以外的管道;; _( y7 X$ t$ z* Y
(3)GAl(3)范围以外的管道。
% w6 `" [* C8 F6 k+ z. Z: |! v% w. |工业管道为GC类,级别划分如下:
: H) O1 l, i5 {/ r+ @$ Z/ V/ C 1、符合下列条件之一的工业管道为GC1级:
& z2 U c" q! P5 l$ h& e (1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的管道;
1 Y% Q! }9 E( W6 q% U (2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及 GBJl6《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa的管道;4 Q( k0 P- t2 h4 s6 T o; ~- k
(3)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P≥4.0 MPa且设计温度≥400℃的管道;
$ I1 d, ~5 Z* v (4)输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。 |