HRB400的热轧带肋钢筋的屈服、抗拉强度大约多少?
发表于 2007-6-21 17:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
屈服≥400Mpa,抗拉≥570Mpa

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
wjliao + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-22 13:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国云南丽江
这个是GB1499上的要求,或者说钢筋生产厂家一般把HRB400的钢筋的屈服、抗拉强度控制在什么范围内?
2 q( p7 a' [6 d# b5 V! C5 `太低了不合格,太高了应该会增加成本吧!, M( ]4 ~5 z" ~) m4 g
+ L5 h9 u) q# g/ A4 }
[ 本帖最后由 noildlog 于 2007-6-23 12:53 编辑 ]
发表于 2007-6-24 03:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回答:HRB400 热轧带肋钢筋的屈服强度大于400MPA、抗拉强度大于470MPA,δ5大于14。对应的标准号 :GB1499-1998 。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
wjliao + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-7-2 21:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国云南丽江
根据我这有限的试验数据看,抗拉大约在590~650之间。4 \6 L7 O6 J  {, M
请大家指教。  A( L" A8 S: D& W* K
是我自己做的几十组钢筋的统计结果。
" y  j' v6 o% T0 I0 S8 O& n5 Z# N! _8 ^
[ 本帖最后由 noildlog 于 2007-7-5 22:24 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
wjliao + 5 经验分享!

查看全部评分

发表于 2007-7-5 15:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
考虑到时效和钢材的通条稳定性,我们公司的HRB400的Rel大于415PMa,Rm大于585PMa。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
wjliao + 3 好资料

查看全部评分

发表于 2007-7-5 15:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
noildlog,你是哪个钢铁公司的?
 楼主| 发表于 2007-7-5 22:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国云南丽江

回复 #7 jpliao_1980 的帖子

我是施工单位试验室的。近段时间我们自检的钢筋和监理抽检的差别比较大。! t9 t; l+ U7 a# e$ M9 @! ]) @
监理抽检的结果抗拉强度大约在640~680MPa比我们高出不少。
4 e* V0 p0 b1 [, M# w' w我个人认为监理的试验结果偏高,所以请教下专业人士。" a% e8 u5 o3 r; M4 ~: ]$ z
/ V) P1 d" x9 x6 c, y6 {0 Q2 ~4 T
[ 本帖最后由 noildlog 于 2007-7-8 13:56 编辑 ]
发表于 2008-2-20 11:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
新标准改了,HRB400 热轧带肋钢筋的屈服强度大于400MPA、抗拉强度大于540MPA。对应的标准号 :GB1499.2-2007 。若要符合抗震要求,则:钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;钢筋实测屈服强度与标准规定的屈服强度特征值(400MPA)之比不大于1.30,即不应大于520MPA;钢筋的最大力总伸长率不小于9%。