[讨论] 关于变压器短路电流的计算

[复制链接]
发表于 2007-6-10 11:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
单相对地短路,两相短路和三相短路,哪一种短路时短路电流最大?
! ]/ x" c" U& @) k8 K0 u; o3 {1 [3 a% [: [# v) E/ O$ r
并以SZ11-31500/110kV-10.5kV  IZ%=14%, 铜损:139000W,铁损:28500W.为例计算各种情况下短路电流值?
发表于 2007-6-10 13:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
变压器三相非对称短路(单相接地、两相接地等)的分析通常采用对称分量法,即分解成正序、负序和零序三组对称的电流。
' s2 q: @% a% @5 L2 J. U& }在《电力变压器手册》(谢毓城主编)第5章中有详细说明和公式,本论坛也有此资料,楼主可以参考下。" L: t& P# R5 i: D, |" j
公式很麻烦,估计要写满几张纸,手工计算的我也没做过 ! m& q5 z$ p, r8 b1 x$ f
另外,对于三相双绕组变压器,其三相对称短路电流最大。
2 N3 u1 |* j$ H% Y, e1 U. X4 C/ t6 p' S7 z$ B# @* \$ i3 E( \3 t
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-6-10 13:26 编辑 ]
发表于 2007-6-10 14:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
工厂供电里有祥细的理论计算
 楼主| 发表于 2007-6-10 14:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
其实我也有计算过,本帖只是拿出来与大家讨论,计算一次会更熟一次。
) y9 [2 ]+ K1 M6 D* n
( f1 n( |: S, Q' Z; r. E请各位将计算结果上传,谢谢!