既然是串联,为什么X0为NO且X为OFF,Y0还位ON呢???不是其中有一个断了Y0就断了吗??
# ^) X; `5 v+ w哪位老师帮我理解一下下图里面"程序动作说明"的那两句话。
3.gif
发表于 2007-6-8 16:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
AN/:串联一个常闭触点指令3 |7 Y) s: N* S" A
把被指定的继电器内容取非,然后与结果寄存器的内容进行逻辑"与",操作结果存入结果寄存器.4 \3 X! n& v5 Z$ u# {+ T
哈哈,你怎么知道X1一定为OFF呢?

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
huangtsgx + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-8 16:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我刚接触 想学PLC,老师不要讲那么深奥好吗
发表于 2007-6-8 16:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
简单点:AN/ X1 理论上并不能让X1的状态成为ON或OFF,得看被指定的继电器内容与结果寄存器的内容。 :lol:
 楼主| 发表于 2007-6-8 16:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哦 那AN指令也是同样道理吗?? OR.OR/指令也是这样吗?
发表于 2007-6-8 16:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
都,都是两个条件出一个结果的指令。单条件是无法确定结果的。哈哈 :lol:
发表于 2007-6-8 16:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
“与”是谁与谁与,才能出结果
; B" t# D$ L5 H$ A. W% L) G4 s“或”是谁与谁或,才能出结果+ ~. L/ b( l: p$ \
只有一个条件的话,怎么“与”,怎么“或”,和谁与,和谁或
 楼主| 发表于 2007-6-8 16:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
得回去好好学学语文才行  呵呵
9 l- W! o- D3 c) [% y# d: |这里的X1 “ON”的话就是按下去,断电的意思吗;“OFF”就是通电吗??
发表于 2007-6-8 16:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
ON!ON!ON!
' F8 `( `* k( B! _5 v“ON”的话就是按下去,通电的意思;“OFF”就是断电的意思。
$ j& D2 i9 z) `. t( m实在不行,查查英语词典,或着看看电器的标,现在的国产电器和开关也标的 titter
 楼主| 发表于 2007-6-8 16:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那上图的框框里面的[程序动作说明]是不是错了? :L
 楼主| 发表于 2007-6-8 16:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有个问题,下图的Y0和R0有什么不同呢??
4.gif
发表于 2007-6-8 17:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 #10 awen1010 的帖子

不错,应该是X0[ON]闭合后,X1[OFF]有断开到[ON]闭合后,Y0[ON]导道通的意思。
5 y2 |/ o7 u& {  Y$ m谢谢huangtsgx版版的褒奖。
发表于 2007-6-8 17:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 #12 新洁电子 的帖子

Y0和R0有什么不同呢?: G( S2 M" D& g, [- E
Y0用了一组外部继电器8 x- o0 Z6 ?: e8 U" R
R0用了两组外部继电器
# t4 z5 B. o$ I4 A/ O! o9 H, V! G另外编程也不一样。, j4 E6 B. b2 ], d$ }
天晚了回家接孩子,请其他在线工程师继续解答,或等明天继续交流。- Y; Y# I( O8 J/ ]& |5 }1 Z
( Z( y$ m% q9 ]! i" C4 c  B' [
谢谢bdblbyq版版的认可.哈哈 :handshake
! h& S% z8 [2 P! U2 F9 |7 k( z! p* o, ~2 a; \) t. @! m
[ 本帖最后由 新洁电子 于 2007-6-9 08:30 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 连续应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-8 17:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢老师了 我再琢磨琢磨
发表于 2007-6-9 08:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
请教楼主你拿出来讨论的这个教材是哪个啊,说一下也可以让我看看啊
 楼主| 发表于 2007-6-9 09:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
松下PLC培训教程
4 Y- w, ?4 c1 }8 i) ]论坛上有 你自己搜一下
发表于 2007-6-9 09:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
awen1010朋友说的好象是本版块中『控制传动』子版块中的
# v: S0 {) w! \5 z松下PLC培训教程
8 i1 g9 H; K3 P+ D; ]( ?http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=106196&highlight=%CB%C9%CF%C2PLC%C5%E0%D1%B5%BD%CC%B3%CC/ H9 X8 @0 T  i; s$ Z! a
哈哈 titter
 楼主| 发表于 2007-6-9 09:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

回复 #15 liangzhudong 的帖子

你有好的PLC入门资料吗?拿出来学习学习 :handshake
 楼主| 发表于 2007-6-9 09:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州

回复 #17 新洁电子 的帖子

是啊,老板要我自己学然后装在机器上
 楼主| 发表于 2007-6-9 09:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知哪位老师有更好的教程呢?
发表于 2007-6-17 09:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我这里有一个关于这个的基本视频教程,太大传不上来。约4百多兆。
发表于 2007-6-17 09:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国
R0,R1是内部继电器,他的输出在外部是看不到的,而Y0是对外输出,输出时是可以看到。
发表于 2007-6-17 15:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
R0是一个内部输出寄存器,可以在多个地方调用,要是用与R0相反的参数就用R0/ 。Y0直接对外输出继电器,内部也可以调用它当前的状态。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-20 10:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不能先借一个学习一下吗?+ T3 u0 a+ f" @8 {& [" C# o& v* Z
学会了再去买一个
) v# s% }2 l" X这个东西,如果自己没有学会的话,谁也不知道你怎么用,用在什么场合,需要多少个I/O点,要不要CAN或要不要接收和发送脉冲之类的
  X) I4 A* Y! L5 \
$ E: g6 q1 N0 D/ T; p9 V1 F& C, M只是建议,因为我就是这么做的
6 i" D' g* _0 ~; J呵呵
发表于 2007-6-20 17:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
多少个I、O要看你控制的什么设备,有多少个入输口就要几个 I 口,几个输出就用几O口。不同的CPU控制的I、O口不同。