QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 2393|回复: 9
收起左侧

[已解决] 管座焊接开孔

[复制链接]
发表于 2007-6-5 08:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
昨天遇到现场工程师问我一个问题:4 M: _% ^, s# y( t0 c
一个2"的管座焊在2"的管子上应该开多大的孔,我想这些应该都是比较标准和规范的东西吧?
" ^; J8 w# N- R9 \9 A只是以前还真没怎么注意,不知道有没有朋友有这方面的经验或资料啊?/ F, Z% O3 W5 s" O) S
谢谢。
) s7 \) ^9 C0 ?' |9 ~) r3 e6 `2 c9 T4 v2 ?1 m0 l
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-8-11 22:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-30 14:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这个问题怎么一直没人回答啊?
/ O3 Q4 Z; `* B! L是不是搞管系的人在这太少了?
! v; Y5 y7 D- }. p: h1 ]! Z这几天我看了一个公司的样本,就有管座推荐开孔大小.如果有遇到同样问题的朋友,可以找一些管座厂家要求提供一下这样的资料,我想他们也应该有,因为我手上的是复印的资料,不便于上传,希望大家谅解.
发表于 2007-7-30 21:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
管座推荐开孔大小,希望楼主能做张表上传,大家交流一下!
发表于 2007-7-31 00:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
我就是专门做锻制管件管座的销售工作,但是这样的问题我还没有遇见有人问过。一般都是按客户提供的要求生产。我想这样的问题应该是施工单位考虑的吧。你想想看,要开多大的口是施工单位去开口,又不是管件厂去开口子。不过在与管子焊接这端的坡度上是对管件厂有要求的,但是不是主要的。因为施工单位一般在焊接前会根据自己开的口子的情况在打一遍坡口的(我这是听说的,没有见过安装)。我想你是想要的是在开口这一端的坡度的要求而不是开口的大小要求吧。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
wjliao + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2007-8-6 15:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
你遇到的现场工程师水平应该也不怎么样,2"的管子上怎么会开2"的孔,应该用三通才对吧!
发表于 2007-8-7 21:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2“接2”不建议用管座," b* \9 _  \6 ^3 ?" L- c9 u
理由如下:7 o, J9 T: }0 |2 h8 T1 q2 q$ ]
若要保证流量的话,开孔为大小为管子内径,如果要计算开孔强度的话,估计要用加强管接头,而且母管估计也要补强(若管子壁厚是按强度计算的得来的)。
5 U# f; _& a3 V0 y9 d4 ^; D  h9 M% E那还不如用三通呢。
5 g9 s* t7 ?; @0 _- ~$ o1 }  e但如果是常温常压的话,而且对流量没要求,建议开个小点的孔就行了,不用一定要开那么大。+ S) m  h) u, g% Q8 X
3 H) A+ q6 N5 l
[ 本帖最后由 azraelzlp 于 2007-8-7 21:24 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
wjliao + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2007-8-9 10:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
原帖由 guolongwen 于 2007-8-6 15:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 e) K6 N# [8 Y6 r' y9 s你遇到的现场工程师水平应该也不怎么样,2"的管子上怎么会开2"的孔,应该用三通才对吧!
) T- N. v# y. `; k/ o" z
说的是啊。
发表于 2009-6-16 19:48:14 | 显示全部楼层 来自: 约旦
到达应该怎样,请给我们指点迷津。谢谢。
发表于 2009-6-17 02:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
我问过所有我认识的专家,他们的回答是一致的:2“的口管座焊在同样大小的管子上,那是弱智。
发表于 2009-6-17 02:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
原帖由 azraelzlp 于 2007-8-7 21:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 U8 g( D2 L& `' `1 l& Z! \
2“接2”不建议用管座,* {6 V5 }5 X% A' M/ ^
理由如下:
' j5 ]/ S: C' L) [: [4 c若要保证流量的话,开孔为大小为管子内径,如果要计算开孔强度的话,估计要用加强管接头,而且母管估计也要补强(若管子壁厚是按强度计算的得来的)。
0 S. W& w, p4 L+ H! @那还不如用三通呢。5 F3 y) _7 z% ~" ~; c6 N
但 ...
3 [" s* z/ [/ \& b/ D
这个解释比较正确。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表