[已解决] 哪位能给我讲一下这个程序(单按钮启停电机)

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 22:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是一个单按钮控制电机启停的梯形图与控制程序,哪位能给我讲它的工作过程。先谢了。(我对PLC认识很肤浅,说的详细点); O1 A( I! ?) n$ _3 f; y" O9 ]9 c0 z

& v- E- q4 d: B1 U3 D[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-7-17 22:15 编辑 ]
未命名.JPG
发表于 2007-5-26 18:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
NJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。
) ?5 {% c, R6 B* y/ Y# R' F可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
; `7 K$ L) x  c5 a* |0 w6 xX0常闭点下应该并联R0常闭点进行自锁才行。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-27 16:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢楼上的网友。9 U; P. `# f* L
按你的说法,这个图是存在问题了,可我这是从一本教材上复制下的图,另外楼主能否提供类似的图,并给我详细讲解一下,可以吗?在此先谢了。
发表于 2007-5-27 19:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实我对PLC认识也很肤浅。用语言说清廷麻烦。+ R# l  g  o8 R& ^; u
plc 指令系统与普通继电器控制一个区别是,plc 指令系统是顺序执行的,普通继电器控制是并行的。: O3 N6 U2 ~& T) O4 Z  g
按按钮时,按钮 的常闭点先断开,之后常开点闭合。
6 c& u* f* W' B, F! v! f8 K第二行X0常闭点下应该并联R0常闭点进行(假设为2.5行),第四行X0常开点下并联Y0常开点(假设为5.5行)自锁才行,! z* {  Y- Y) d3 r+ J3 j

' N* P2 v' F# H: {3 A第一次按钮X0按下时  Y0线圈得电,电机旋转,第二行的Y0常开触点闭合,与我加的那个R0常闭点相连,构成X0按钮的自锁点,这时你可以将X0按钮松开,电机依然旋转,如果没有我加的那个R0常闭点,你将X0按钮松开后,电机就停了。; d% y; f) e. i9 l6 W: F+ \$ b4 o
第一次松开X0时,靠第2行X0常闭点和第2行Y0触点维持Y0线圈自锁,同时R0闭合& G  I; ]6 f- \' _, u4 m3 t
第二次按钮X0按下时  2行的X0常闭点断开,Y0线圈断开,电机停
  h) G( ?$ M, X: B# i! {& C7 ?第二次按钮X0松开时  R0线圈断开,电路复原  准备下一次

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 继续应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-28 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢谢你的帮助,可是教材上的课件真的有问题吗?
发表于 2007-5-28 10:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
其实一键启停有很多方法
Capture-1.jpg
Capture-2.jpg
Capture-3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助

查看全部评分

发表于 2007-5-28 14:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
编程方法有很多种,但首先一定要搞清楚自己用的是什么编程工具,编程语言的使用虽然有的是一样,但也有不尽相同的,像#6楼用的应该是三菱的GX,但有的人没用过,就不清楚你程序里面的PLS ,ALTP是什么来着,结果就是 然后就是找你麻烦

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论和应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-30 12:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
按奥凯网友说得,我画了一下,现在能理解了,不过能给我说一下具体的程序吗?多并一对触点就不知怎么编程了。
发表于 2007-5-30 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

回复 #8 NJLUHC 的帖子

我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:
& J. P  F0 E' n) O) o& eST   X0
7 {) F' u- h- {" RAN/  R06 |. {% I5 M# z
ST/  X0
% b. ]2 e8 X1 hOR/  R0
1 g; Q% q) o6 f1 \AN   Y01 p4 v, b! g: ~6 y8 A3 ~
ORS, C0 g" Q+ `( K: R! t4 t; e
OT  Y0
+ I0 y( B8 A; ?8 dST/  X0 ) L4 m% k" C& t8 B
AN   Y0
5 A4 }7 k6 `5 u7 a( HST    X0
7 m! r! E$ r! s$ ^4 j& `/ w* N, `OR   Y0
/ }! O* x& R* w! |! e  ^6 iAN    R0
0 x+ M1 m' I* z, lORS
$ d9 U+ v, @' DOT  R0- p$ I% J6 h5 ^3 ^6 z% v
ED
/ Q) l4 q0 `4 I* Z  D& a0 l
, ?' l% U4 f# X, H, dOR      OR/    代表触点并联      不知其指令代码是不是OR。请NJLUHC先生将两个程序 输入plc中  ,模拟试一下,最好能反馈一下3 U1 m$ |& w7 {5 [/ }) c

8 I6 B6 P  q6 p/ A[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-5-30 19:39 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-31 07:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
多谢奥凯网友,我现在是学习,还没有实际应用,我的学习材料是松下的,你编的程序与我想象的一样,谢谢你。
/ J, h$ x' r4 i
5 m% |/ @6 h3 Z[ 本帖最后由 NJLUHC 于 2007-5-31 08:00 编辑 ]
发表于 2007-6-2 07:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
其实楼主的程序是没有任何问题的,这是教材中最普遍采用的单按钮电路,适用与任何PLC,只要修改相应地址就可以适应。其它的单按钮程序通常只适用与本品牌的PLC,至于控制原理是利用了PLC扫描原理,既扫描是从上向下扫描,前面的信号动作时后面的由于没有扫描而不动作。这种控制方式是与普通继电器控制电路不能实现的!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-6-2 07:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
都是高手   向高手学习啊
发表于 2007-6-2 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国
11楼说的对,因此就会有给输入强行赋值的用法!
 楼主| 发表于 2007-6-2 14:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
11楼的朋友能给我们讲一下哪个程序的工作过程吗?感觉哪个图确实不太对,所以觉得奥凯网友的挺有道理。现实又不允许我们买个PLC的试一下。
发表于 2007-6-2 19:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
Snap4.jpg 8 [0 s; m+ E+ \, i/ E9 B) K5 a
刚才我用三菱PLC了试一下两个程序,两个程序均能实现,以前我用普通继电器用我的那个程序试验过,能实现,用NJLUHC 网友程序没试过。
9 ?, h# k+ k1 C7 s" ?zscdy 的图怎样帖上去的?我的不清楚。2 l8 ]/ t7 N- ]: I

1 S. r  K: {) \! R6 T7 ^4 K( z[ 本帖最后由 奥凯 于 2007-6-2 19:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-6-4 17:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
谢奥凯网友,你能用两程序都做了试验,你能告诉我你用的PLC的型号与技术参数及它的市场价格吗?哪你能就我哪个程序给我讲解一下它的工作过程吗?
发表于 2007-6-17 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是在一个教材上看到的,参考一下。这个是用一个脉冲的上升沿和下降沿,没有楼主的简单。
用一个按钮接能和断开电路.jpg
发表于 2007-6-17 15:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-30 19:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) j. I# S. g  a# N
我只用过OMRON和三菱的,你的是哪家公司的?我不熟悉其指令,仿照写一下:4 I' q# ]: o0 j
ST   X0. D& U+ `- z/ G' m
AN/  R0+ I- X6 s: I" |8 D
ST/  X0
% A# {$ k  J$ g& F9 k( Y4 rOR/  R0
9 m9 Q6 U6 `2 I9 n+ p% C$ J9 KAN   Y0
2 Z& ?& Y- F* B0 V- d7 M2 @ORS
, ]3 m3 N! Q% XOT  Y0% k4 ?( A9 E: N/ ~5 \! n8 e
ST/  X0
3 B" L, l* [& P& H6 n! E' x  u, OAN   Y0) I% ^- Y+ b6 O% o: m4 B
ST    X0; s- T& d5 M5 R% j
OR   Y0
. S: s$ L* g4 V/ `. qAN    R0
0 I9 a6 ~1 D- {8 }$ {ORS
& p6 ~  p. p* @  |) SOT  R06 q- Z0 ?8 @' h/ k9 m( e* I; e
ED
/ `" b5 ^% Z' \) A+ p8 Y
# o! ~+ a/ t* {0 X. _5 F' |...
$ Z7 O7 Y1 B1 z0 k4 J' u
这些在图片带着了,还用仿照写吗,抄下来就行了。
发表于 2007-6-17 15:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 奥凯 于 2007-5-26 18:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 \+ o! U- e* N: A: t8 mNJLUHC网友 在这又遇到你,缘分啊。
. T/ f( F2 s+ p0 G% g3 {) P可以将这个梯形图转化普通逻辑电路,进行分析是一样的,当按钮X0按下时Y0得电,如果松开X0按钮时,X0常开点断开,X0常闭点没及时闭合,Y0就会断电,所以这个回路
# i; [: g& b+ }1 KX0常闭点 ...
8 i+ \* D5 n& x: ^& H
在PLC中的触点非“1”即“0”,你说的X0常闭点没及时闭合是说PLC中的触点还有第三种状态,能说明一个吗?
发表于 2007-6-17 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
松下PLC常用指令:! [+ I  r* F7 A& m
ST:以常开触点从母线开始逻辑运算。
! u+ O2 K) d7 v6 d8 t4 ^! {" LST/:以常闭触点从母线开始逻辑运算。. l2 }: Y$ g; m% {" x4 y- W
OT:将运算结果送到指定的输出口。
6 F. V; J8 ]) y/:将到达该指令处的运算结果求反。
! I8 T* c: e# S! S+ }% \AN:串联一个常开触点。+ s  X* T+ M2 m. K  `% u9 R
AN/:串联一个常闭触点。
& V0 r  j' N0 M0 t: k5 gOR:并联一个常开触点。' R- b% ^* f6 d8 n
OR/:并联一个常闭触点。9 G( \" f4 U) h& J, g6 I
ORS:将多个指令块并联。
( A. z, c! e4 F" G. \7 mANS:将多个指令块串联。对照图上的语言多看看就能找到规律,以后就看着梯形图写就行了。
发表于 2007-6-20 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有些时候,看这样的程序和看书本差不多,如果没有动手实践的话,我想有些东西是理解不上去的,如果你有实践去试一下,那么所有的问题都会迎刃而解,像楼主所说的问题也不会存在。
2 g! T' M" o: i! Q8 _8 K! m8 _7 ~$ k  r- M( I/ P8 }8 a
我刚学PLC的时候,就是拿着操作手册对PLC,一点点的试验效果,练出来的!
* k$ u$ T2 i: _9 A9 p$ M3 D1 i0 `, d# h/ m" A* i/ I- W" o
建议自己动手!
发表于 2007-6-27 01:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
X0为输入 R0为输出 当X0接通时 Yo为ON( l" B, D4 @% D. d9 Y  k" |) Y6 P& U
下一个周期 Y0动合触点闭合 为自锁和 R0 为ON作好准备
; D! x3 ~. y! R" u7 N1 IXO接通后 然后断开 0 U  N- k7 Q5 j& L, D
Y0继续为ON (自锁)( d8 U( A$ d* x/ i4 G
R0这时就为ON
+ y! P* n% Y, ?! B5 R; d( o下一个周期 R0的动合触点就闭合 为Y0断开作好准备
+ S1 s% ^: S' X! [+ g; u! kX0再次接通 Y0为OFF, ?6 I/ p/ k0 u/ ?5 R; g
此时R0继续为ON/ k/ U5 c" @  U% O: O& C
X0接通后断开
6 ^' L. t" ^0 n此时R0就为OFF了

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-7-16 19:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议使用时序图分析,自然就解决了
发表于 2007-7-16 19:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
电控这东西我也向学呀!
发表于 2007-7-17 20:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
确实是经典的单键启停程序,我做了它的状态图表,不对请指正.6 i  ^) ~- g. ]
tt.JPG
: s" _2 x3 ?* {; e/ |/ Q% M" m( n& Q+ t
[ 本帖最后由 bigbear_1992 于 2007-7-17 20:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分