|
发表于 2007-11-24 12:23:03
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
8 E. V; { U% w1 \' B8 Y" e, ^, n% j" I# N; W" B
因为电流表量程需要为测量电流的1.3倍
) |0 s$ e U4 [& G6 A+ ?3 ?) ^1 {2 e
198AX1.3=257.4
6 M, f/ p, M& i4 w' o( M" h6 e% H/ Q: y
" Z8 a# J7 G9 U! f# X$ z所以电流表量程可选为300A
$ D0 H0 g9 l8 ?% ?: \* u0 k- `- t5 m! V/ W6 u2 c/ U( X' S, [
电流表:~5A. J; e& a3 \' S! {7 v
电流互感器CT:300/5A5 T ~, F7 Z4 d6 v4 d
2 i% i2 c' _ A6 _; {) _热继电器起过载保护作用,取接近额定电流,或稍大一点儿。4 S6 i/ R" n- Q& P
$ p. H( q0 S" X6 U, M2 b至于断路器,似乎不需要400A这么大吧。
; {# C# @8 K8 h; \& I0 l1 F- [ _( d0 L O+ p
比电动机额定电流大一档就可以了,比如可以选塑壳断路器250A
a2 I7 M" Z5 D# |. D) C& z: M" Q3 n8 Z& A, e4 o
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2007-11-24 13:52 编辑 ] |
|