QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4634|回复: 2
收起左侧

[已解决] PNP与 NPN传感器与PLC的连接

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-16 18:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
哪位大虾给指点下!PNP与 NPN传感器与PLC的连接有什么要注意的地方!
* e( h" g( U) r1 P  j( ?% i$ \用的是欧姆龙PLC,不知道选PNP还是NPN的好!~还有,2者有什么区别!
发表于 2007-5-17 17:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
NPN和PNP节点输入" v% v+ a) b* c7 p7 m2 o) `0 l/ q9 j
一些传感器或接近开关的输出节点是NPN或PNP节点形式。这时,做为PLC的输入是选NPN还是PNP节点,一方面要看要看PLC的接线形式而定,另外还要看传感器或接近开关的接线形式。下面举例来说明:( _0 l& K4 L$ c& o
如下图所示,传感器的输出是NPN形式的。从图中负载接线可知,传感器动作时,输出0V(黑线④处)。这就要求,PLC的公共端(COM)是正极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接(CON)正极时,PLC的输入就只能用NPN形式。  c2 B8 t8 ^$ F- q. i. L, P
$ \8 A) M  N. e8 r" M
下图正好相反,当传感器动作时,其输出为正极(黑线④处)。此时,就要求PLC的公共端(COM)接负极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接负极时,PLC的输入就只能用PNP的形式。; u* t+ n8 d4 Z3 j0 C* ]& K

% Q: v3 G0 h) I 7 d7 w9 I: X$ r* h
PLC的输入节点到底是采用PNP还是NPN的形式,其实大不可必死记。只要明白PLC输入内部的电路原理就行了,即:采用PNP还是NPN节点,都必须保证PLC输入电路内部的光电耦合部分的发光二极管得电。
! d8 e+ k; h2 Y: H7 K以上两例是以西门子PLC为例,西门子PLC输入内部线路的光电耦合的公共端可以是共阴极或共阳极,因此,在考虑使用NPN或PNP输入时,可以改变公共端(COM)的正极或负极来分别使用;而对于三菱FX系列的PLC,因光电耦合的公共端是固定采用共阳极的,因此公共端只能接正极,输入也就只能使用NPN节点输入方式了。
2 `& @' J( z, `" Q* K3、串二极管输入
  {3 N( Y: R/ w$ ]* U6 C有时,需要在PLC的输入节点中串入一个发光二极管来为指示。如下图所示:
& x7 i' \3 r( |, P  u( X* s. r: l: n 6 N& t0 D' v$ d6 d0 w
此时,一般PLC都会规定串入二极管的允许电压降及允许串入的二极管的个数。比如,上图所示的FX系列的PLC规定,发光二极管允许电压降为4V,最多允许中时串入2个。
% u1 Q( Z( _2 B' C/ X7 _: ~

评分

参与人数 1三维币 +20 收起 理由
bdblbyq + 20 应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-24 07:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

收到

谢谢,! z2 m5 [- M  L: r$ p4 h
每次接线时,多个心眼,看一下,问题就不会大!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表