发表于 2007-5-15 16:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问各位老师:2 v* s1 y' r: c' U
, n6 |+ A6 t1 V' h/ H; s
  我要用西门子S7-200控制步进电机,但不想用EM253位控模块。连线时,应该
3 j+ e, k' l( `) S' m, [% ?' v
5 h8 D1 i  R7 x  把PLC的CPU模块直接连到步进电机驱动器上 . `1 d, ^- y. b4 q" R1 \: f

: R8 R% S; e- a* M& y# W  还是
7 Z7 ]* B! n. m, u4 }3 c/ b% U
( u1 S; A, q" E' J; K4 d4 V9 L6 q  把PLC的CPU模块连到脉冲发生器上,再把步进电机驱动器连到脉冲发生器上?
+ ~* g! [  H, M& Y4 J3 x8 i9 |
0 z8 w  @) f$ H" ?3 H" ^0 V  如果是后者,那是否有和S7-200配套的脉冲发生器?老师们有没有和S7-200配套的脉冲发生器的资料?是否能把相关技术说明书传上来?谢谢~~
发表于 2007-5-15 19:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PLC的CPU模块直接连到步进电机驱动器上,就可以了。 CPU 组态的时候直接就可以调用现成的逻辑模块了。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励积极参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-15 23:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
可以把CPU单元的高速脉冲输出口接步进电机驱动器,如果有普通的晶体管输出端空闲,也可以使用,但频率低一些,只能达到2K左右,而高速脉冲输出口能达到几十K.+ J% l- C0 \1 C6 H

+ J7 H' v- ^6 k, i可以使用PLS,PLUS,ACC等脉冲指令.
4 P4 N* D8 |3 l) y
, A. Y0 I8 A' I  s$ O给一个图供参考,有些是手轮输入的,无关.: s& L$ Z8 D! c8 S1 I2 M1 m

( V- j( w1 e4 C: Y/ T- O[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-5-15 23:41 编辑 ]
片段_3.jpg

评分

参与人数 1三维币 +15 收起 理由
bdblbyq + 15 应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-16 16:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
感谢二位老师!5 A% }! R+ h/ J4 W0 I" \
请问chinaebwcom老师:4 _2 i9 C7 t$ Y1 b: X
  您传上来的图中的AP3、pc5、pc9都是什么?2 ?# X" L( `) S' N
9 A0 }4 t4 {$ n6 g/ F+ H
  还有个问题是西门子S7-200的CPU模块支持单脉冲模式还是双脉冲模式?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
chinaebwcom老师是否能解释一下图中的接口?
发表于 2007-5-16 20:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
原帖由 philharmonia 于 2007-5-16 16:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ L3 i+ w6 Y7 b1 t$ H. u6 V, d
感谢二位老师!' A. u2 L. o$ P) s
请问chinaebwcom老师:6 d! ^6 U, M  D, V
  您传上来的图中的AP3、pc5、pc9都是什么?
) K4 A3 J' i- C7 W6 F; b& N# v0 U, P/ O* v) ~
  还有个问题是西门子S7-200的CPU模块支持单脉冲模式还是双脉冲模式?谢谢!

3 k2 q( N. s/ S2 S+ S
* R% K7 h/ Q" t( }
' w! X  O) F. ]; X% ]3 zAP3上已标注,是电源板,给脉冲单元和驱动器输入端提供5V电源,当然,这是我的电路,你需要何种电压要根据你的PLC和驱动器来定.
4 o5 N1 x5 P1 ~0 k' }0 }6 HPC5是PLC的I单元,驱动器的报警端接这里,PC9是PLC的O单元,启动信号由它发出到驱动器。9 f* B8 A: t1 |
) Z' Q7 Q* {" b2 ^0 S3 b. n
我不了解西门子S7-200,但是多数PLC的CPU内置单元都提供双脉冲以匹配步进或伺服的正反转。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 多谢应助!该求助可能还会有遗留问题, ...

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-5-16 20:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
chinaebwcom老师是否能解释一下图中的接口?
 楼主| 发表于 2007-5-16 20:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
单脉冲模式还是双脉冲模式是要看CPU模块还是要看步进电机驱动器?