|
|
发表于 2007-6-28 14:54:36
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏苏州
经验之谈!!
我所遇之类似问题如下:: g( Q/ L! Y9 d M" v
4 m' o ]+ M( c ~ \几年前做汽门的盐浴软氮化,汽门材质为SUH3(进气门,马氏体系耐热钢)和SUH35(排气门,奥氏体系耐热钢),工艺为TUFFTRIDE处理后水冷,流程如下:
0 d, p; c1 l0 Q8 B3 m. r碱性脱脂→水洗→预热:380℃×30分→TUFFTRIDE处理→水冷→烘干水分→抛丸除垢→防锈→检查
8 V! _0 ~% V4 s( ?& M, S; W& i& o3 v3 d) x$ e
最后检查时发现,在汽门的杆部和FACE面出现有大小不同的圆点状白色斑点,正常颜色为灰黑色.经金相检查后,此处无氮化层
$ X4 t+ A1 T/ x/ X- ]& o, t- t
\+ h3 t, p9 b5 S, }) S; P- @刚开始客户投诉,我们将问题集中在工程内的条件变化,# w+ _* T! a+ L5 C
1 K& w2 a% T7 F& r2 @1.以为是脱脂不良油斑残留引起,经更新脱脂剂,更改脱脂方式,问题依旧.
( K; x" f4 }4 Q( \2 a7 e! ~0 v8 j2.然后,又以为是预热不均匀引起,经过试验,即使不预热或大幅度提高预热温度和时间,问题还是依旧;
% ] T. ?) V7 _3.此时开始考虑为是不是跟来料的汽门本身有关系,然后对汽门在氮化前增加喷砂或抛丸的前处理方式,此时此种不良开始降低,但是此现象还是存在,只是比率比之前低了很多.
+ Q- b$ Y: Y- o4.这时候就开始怀疑,汽门的材质或者机械加工是不是发生了变化,结果再到客户那里进行调查,此时就发现客户为了降低成本,现在改用了一种相对较为廉价的切削冷却剂,并且切换日期与此现象发生的日期吻合.
]( ~* Q) f, {. s( @ z& V5 y! _7 v1 @8 G9 @1 H6 v
这是我们一个重大发现,经过反复确认,试验,最终可以肯定了就是这新的切削冷却剂在里面作怪. |
评分
-
查看全部评分
|