1、检无压与检同期重合闸有什么区别啊2、保护带方向有是什么啊
发表于 2007-4-9 11:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
检无压是指双电源供电的线路两侧断路器跳闸后,检无压侧检测到线路无电压时,该侧检无压装置首先启动重合闸装置使断路器合闸,线路就有电,这时线路另一侧的检同期继电器动作,当两侧电源满足同期条件时启动同期装置使该侧断路器合闸。
发表于 2007-4-12 12:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
产品名称 带方向的功率保护 1 I4 d; K! v: V2 V3 s- N0 X' p7 R
2 \6 j/ z5 U  p5 J% J
品牌或产地  4 H) B; j1 q5 n& H5 W. Y/ u2 ], V
* c) S) A6 x% K) s7 k
型号规格   BE1-32 # H' T1 S" K3 l$ q0 a
产品描述 BE1-32R 带方向的过负荷保护和BE1-32O/U 带方向的过/欠负荷保护均是固态设计,在逆功率,低负荷和过负荷时动作。  ; }5 {; |% P9 H) @! B5 M* n

* t8 ]9 v1 j4 Y2 T! G生产企业 北京德隆博宇科贸有限公司  & ]1 H9 t5 X  \8 A
供货企业 [北京德隆博宇科贸有限公司] ---[产品列表]  
: ~! \! D9 e6 C+ O1 o5 ?单位地址 北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦1708室
0 j; y4 p2 d/ ]" ]0 B公司网址 http://www.develot.com.cn
8 a+ d$ \) Z/ J联系电话 010-68002766
4 q" H; c9 a/ ]+ C联系人 赵 ( ^, O/ K- z9 L( {
单位传真 68002799 1 j6 N0 [6 @6 O6 o# q
E-mail develot@develot.sina.net